intercambio de PIAs (automatico)

Publicado: 10 Feb 2018, 14:21
por llobape
Hola,
Me saltaba siempre un automatico de 10 amperios (por un par de estufas).
Lo he intercambiado por un PIAs de 16 amperios (que estaba en la misma caja). La caja tiene un total de 8 Pias y este es el unico de 10 amp. La duda está en que el de 10 pone 230 voltios y en el de 16 pone 400 voltios. ¿Puede crear esto algun conflicto?
En la configuración original los pias (todos Schneider K60N) de arriba eran C10 C16 C16 C16 (todos de 230V) y abajo C16 C16 C16 C16 (todos de 400V).
Ahora estan arriba los siguientes: C16 (400V) y el resto como antes 3 C16 (230V)
y abajo C10 (320V) y el resto como antes 3 C16 (400V)
(Hay un diferencial arriba y otro abajo, aparte del interruptor y el diferencial general que estan a otro nivel superior. (40 amperior total)
La instalación la hizo un electricista, pero dirigió muchos enchufes y luz a este automatico de solo 10 amperios (en teoria es el PIAs de las luces pero en varias habitaciones y baño estan conectados tambien los enchufes a este automatico), en cambio los otros 7 de 16 amp. tienen poco uso... Lo que no entiendo es porque en un nivel estaban todos de 230V y en el otro de 400V (porque la entrada de la luz es solo una)
Gracias

Re: intercambio de PIAs (automatico)

Publicado: 10 Feb 2018, 15:51
por otromas
llobape escribió:
La instalación la hizo un electricista, pero dirigió muchos enchufes y luz a este automatico de solo 10 amperios (en teoria es el PIAs de las luces pero en varias habitaciones y baño estan conectados tambien los enchufes a este automatico),

No entiendo nada, y eso que me esfuerzo. :lol:

Re: intercambio de PIAs (automatico)

Publicado: 10 Feb 2018, 20:18
por ASUS
Imagen

Re: intercambio de PIAs (automatico)

Publicado: 12 Feb 2018, 11:31
por jolaztu
Que vacilones! x'D

Si entiendo bien, y el magnetotérmico de 10A era para iluminación seguramente esté con cable de 1,5mm; si ahora este cable está protegido con un pia de 16A y ponemos 2 estufas, el resultado puede ser peligroso.
Una foto en estos casos ayuda a explicarse.
Si no me equivoco los 400v indican que pueden funcionar con esa tensión máxima, por lo que no es un problema.
Lo suyo sería compensar las cargas de forma que no tengas, como dices, casi todo en un solo pia; no se por qué te lo dejaría así el electricista.

intercambio de PIAs (automatico)

Publicado: 13 Feb 2018, 01:34
por JaviLo
Buenas,
Verdaderamente creo que el PIA de C10 no deberías de tocarlo, y dejarlo solo encargado del alumbrado de la vvda. Para poder conectar más estufas o lo que sea, lo ideal sería ampliar más PIAs de “usos varios”.
Si el problema que tenemos es que en la caja de protección no tenemos más módulos disponibles, podríamos poner Magnetotérmicos DPN, que ocupan 1 modulo y actúan como los que ocupan 2 módulos. Es cierto que su precio es mayor, pero podría sernos útil.

Adjunto una foto para que sepas de lo que hablo:

IMG_0272.JPG
IMG_0272.JPG (19.94 KiB) Visto 6643 veces


Si pones un magnetotérmico C16, la sección del cable que protege tiene que ser de 2,5mm. En caso que la sección sea menor, el PIA no estará protegiendo el cable, por lo que tu instalación sería muy peligrosa.

Espero servir de ayuda.

Re: intercambio de PIAs (automatico)

Publicado: 13 Feb 2018, 01:42
por bolchevique2
magnetotérmico de 10A era para iluminación seguramente esté con cable de 1,5mm

Re: intercambio de PIAs (automatico)

Publicado: 18 Feb 2018, 22:48
por Bombilla
No puedes cambiar un magneto de 10A
Por otro de 16A.
Con la tension no te preocupes, es la nominal del magneto. Pueden funcionar hasta 400V o 230V segun el caso, o con menos voltaje (130V). Pero nunca con mas voltaje.
Debes desconectar los enchufes del curcuito de alumbrado y conectarlos en un circuito de 16A.
Saludos