Compre una ducha eléctrica de 6000 watts. En las especificaciones dice que necesito una llave térmica de 32 A y cable 10 AWG.
En mi tablero tengo un diferencial de 40 A y una llave térmica general de 32 A.
Si una vez que pongo en el tablero la llave térmica de 32 A como pide mi ducha, esta salta por sobrecarga (que no debería de pasar), ¿saltaría también la general de 32 A? ¿O saltaría únicamente la de la ducha ya que esta primera?
¿Dicen que debería comprar una ducha de menor potencia?
¿Debería colocar también un diferencial al circuito de la ducha?
Agradecería si me dan unos consejos para la instalación.

Re: Ducha electrica

Publicado: 20 Feb 2018, 16:26
por Fusible
Esas duchas las he instalado pero en el Reino Unido, y allí la normativa te pedía que estuvieran con un diferencial propio, dicho diferencial creo que era de 10ms... Aquí en España no he visto nunca una, de hecho, cuando las vi allí me quedé estupefacto al ver como cable de 6mm2 o 10mm2 entraba a un aparatito el cual te duchabas y mojabas a tu lado... y la única protección no era otra que unos milimetros de plástico...

Si tienes un IGA de 32A y pones otro térmico de 32A por debajo del mismo, puede que salten los dos, o uno solo... Podrías cambiar el IGA por uno de 40A (cerciorándote que los cables que salen de el sean de al menos 10mm2).

Respecto al circuito de la ducha... A menos que tengas un diferencial muy sensible de 10ms, convendría que lo dejaras bajo el diferencial que ya tienes, ya que al haber más circuitos se genera más fuga residual lo que provoca que el diferencial se haga "más sensible", eso si, sólo está permitido un diferencial por cada 5 circuitos (a excepción del circuito de la lavadora/termo/lavavajillas).

Re: Ducha electrica

Publicado: 20 Feb 2018, 16:29
por luisgrampa1
Muchas gracias