237v entre fases y 241v a tierra
Publicado: 11 Mar 2018, 13:18
por Jmaa009
Hola, alguien me puede decir porque pasa esto?
Enviado desde mi Le X820 mediante Tapatalk
Re: 237v entre fases y 241v a tierra
Publicado: 11 Mar 2018, 14:12
por Jmaa009
Entre fase y neutro, 237. Entre fase y tierra, 241. Entre tierra y neutro, 5. Eso que quiere decir? Porque esos 5v que se supone q debería de ser 0?
Enviado desde mi Le X820 mediante Tapatalk
Re: 237v entre fases y 241v a tierra
Publicado: 11 Mar 2018, 14:51
por Fusible
Debería ser 0, ó lo más parecido a 0, y 5 es un valor bastante bajo, por lo que (suponiendo que todo lo demás sea correcto) la toma de tierra es correcta.
Re: 237v entre fases y 241v a tierra
Publicado: 11 Mar 2018, 14:55
por Jmaa009
Hola, gracias por responder. A que te refieres con "todo lo demás correcto"?
Enviado desde mi Le X820 mediante Tapatalk
Re: 237v entre fases y 241v a tierra
Publicado: 11 Mar 2018, 15:46
por Fusible
pues que todas las conexiones desde la borna de tierra del cuadro hasta la pica estén bien hechas, que la pica esté bien conectada, que tenga una resistencia correcta...
En principio, con ese valor de 5V entre neutro y tierra se puede decir que la tierra es correcta, básicamente te decía lo de "todo lo demás" porque no puedo confirmarte que la tierra sea correcta a través de un ordenador

Re: 237v entre fases y 241v a tierra
Publicado: 11 Mar 2018, 21:54
por juliodiez
ese volotaje entre neutro y tierra es insignificante , mide entre neutro y tierra en entrada de instalacion con el general de la instalacion vajado aver que te da
seguro que es una pequeña dirivacion exterior
si te da mas de 24 v es peligroso y tendrias que llamar a la compania a ver quien es el que produce la derivacion
con menos de 24 v la compañia no hara nada
el otro dia descubri una que daba 48 v , pero luego desaparecio , pero la compañia ya tiene constancia de ello
un saludo
Re: 237v entre fases y 241v a tierra
Publicado: 11 Mar 2018, 22:26
por Jmaa009
juliodiez escribió:ese volotaje entre neutro y tierra es insignificante , mide entre neutro y tierra en entrada de instalacion con el general de la instalacion vajado aver que te da
seguro que es una pequeña dirivacion exterior
si te da mas de 24 v es peligroso y tendrias que llamar a la compania a ver quien es el que produce la derivacion
con menos de 24 v la compañia no hara nada
el otro dia descubri una que daba 48 v , pero luego desaparecio , pero la compañia ya tiene constancia de ello
un saludo
Gracias por responder. Es una casa unifamiliar
Enviado desde mi Le X820 mediante Tapatalk
Re: 237v entre fases y 241v a tierra
Publicado: 11 Mar 2018, 23:13
por Bombilla
Deberías aclarar que tipo de línea es, si es trifasica o monofásica, ya que en el título hablas de una medida de 237V entre fases y luego 237V entre fase y neutro.
Es importante tenerlo todo claro para contestar con precisión.
5V entre neutro y tierra no es preocupante. De todas formas en un enchufe siempre es posible que te de algo más entre neutro y tierra que si se mide en el cuadro general.
Saludos
Re: 237v entre fases y 241v a tierra
Publicado: 12 Mar 2018, 13:37
por Jmaa009
Bombilla escribió:Deberías aclarar que tipo de línea es, si es trifasica o monofásica, ya que en el título hablas de una medida de 237V entre fases y luego 237V entre fase y neutro.
Es importante tenerlo todo claro para contestar con precisión.
5V entre neutro y tierra no es preocupante. De todas formas en un enchufe siempre es posible que te de algo más entre neutro y tierra que si se mide en el cuadro general.
Saludos
Es monofásica
Enviado desde mi Le X820 mediante Tapatalk
Re: 237v entre fases y 241v a tierra
Publicado: 13 Mar 2018, 01:30
por CristianAlonso
Esos 5 voltios es una medida normal. Entre neutro y tierra no deberia tener diferencia de potencial. Es preocupante apartir 24v.