Página 1 de 1

Diferencial Autorearmable

Publicado: 26 Abr 2018, 09:36
por Jaimec1629
Hola,tengo un problema que la verdad que ya no se por donde tirar,acabo de instalar un diferencial autorearmable en una vivienda que ya de por si solo tenia el ICP con sus correspondientes fusibles,el tema es que el diferencial autorearmable la función auto no funciona,dicho diferencial ha sido comprobado en otra instalación y va perfectamente, se ha comprobado también con otro de distinta marca y hace lo mismo,en función auto no rearma,si lo haces saltar tienes que rearmarlo de forma manual,el diferencial en este caso es el circutor rec 3,cuando provoco el salto se apaga la luz verde de tensión y la luz roja de rearme hace un pequeño destello y ya esta,muchas gracias de antemano

Re: Diferencial Autorearmable

Publicado: 17 Sep 2019, 18:06
por ggarciaser
Hola, creo que me sucede justo lo mismo que a ti. ¿Lo llegaste a solucionar?
Un saludo y gracias

Re: Diferencial Autorearmable

Publicado: 17 Sep 2019, 18:51
por Elektro
No estarán alimentando el motor para el rearme desde aguas abajo del diferencial? O sea, que al saltar el diferencial también corte la alimentación del motor para su rearmado? Si en otro lado funciona correctamente y si probando incluso otro diferencial tienen el mismo problema, me suena más a problema de cableado.

Re: Diferencial Autorearmable

Publicado: 17 Sep 2019, 20:29
por Loyux
Hola muy buenas,
El compañero no va mal encaminado.
En instalaciones monofásicas (fase y neutro, L y N) los cables procedentes de la acometida se conectan arriba , los que vienen de la carga a proteger se cablean abajo.Si se cablean en orden inverso el sistema no funciona.
Verifícalo!
Saludos...

Re: Diferencial Autorearmable

Publicado: 18 Sep 2019, 10:54
por ggarciaser
Efectivamente, estaba cableado al revés, con la alimentación por abajo en vez de por arriba. Tras cambiarlo, funciona bien.
Muchas gracias por la ayuda!!