Problema de Tubo led T8 con switch

Publicado: 06 Jul 2018, 19:39
por RicardoOr
Hola, reciente instalé un tubo led T8 en mi habitación, cuando conecto el tubo directo al enchufe enciende normal, pero cuando le trato de poner un switch doméstico normal de 2 entradas, enciende y al tratar de apagarlo hay corto circuito. Alguien podría decirme qué sucede? Lo único que se me ocurre es que la corriente esté regresando y necesite algún tipo de diodo?

Re: Problema de Tubo led T8 con switch

Publicado: 06 Jul 2018, 21:08
por Fusible
Alguna foto o un esquema hecho a mano de como lo tienes conectado vendría bien para que podamos ayudarte.

Re: Problema de Tubo led T8 con switch

Publicado: 06 Jul 2018, 22:10
por Rai
Hola, qué es un switch doméstico normal de 2 entradas?? Envía alguna foto o esquema .

Re: Problema de Tubo led T8 con switch

Publicado: 06 Jul 2018, 23:06
por RicardoOr
ImagenImagen
El diagrama del lado izquierdo, cuando está encendido no sucede nada, pero una vez apagan el switch se escucha el sonido de que hay un corto, hasta el cable vibra y se pone caliente, mientras que lo conecto directo y enciende, tampoco no hay ningun problema, y el suitch solo tiene 2 terminales (Dos hoyos son 1 terminal en escencia)

Re: Problema de Tubo led T8 con switch

Publicado: 06 Jul 2018, 23:27
por Bombilla
Switch es interruptor en inglés.

Te salta por que conectase el interruptor en paralelo, y va en serie:

Imagen

No se puede apagar la luz, ya que al accionar el interruptor se une fase y neutro, lo que hace cortocircuito y salta la luz de la casa.
Si ha pasado varias veces es posible que los interruptores se hayan achicharrado por dentro.

El interruptor se conecta en serie cortando el cable de fase, nunca el neutro.
Saludos

Re: Problema de Tubo led T8 con switch

Publicado: 06 Jul 2018, 23:43
por RicardoOr
Muchas gracias!