Página 1 de 1
Cambiar neutros comunes.
Publicado: 20 Sep 2018, 13:37
por Leviatan
Actualmente tengo el neutro común para todos los circuitos (los magnetos son unipolares). Del ID sale un hilo rígido de 6mm que va a una caja de empalmes y se junta en una ficha con todos los hilos neutros de la instalación, de diferentes secciones.
Quiero poner térmicos bipolares, en realidad 1P+N, y no sé si es mejor llevar el neutro de cada módulo con hilo flexible a la caja de empalmes y unirlos con una pequeña borna al circuito correspondiente, o empalmarlos todos en una gran borna que a priori debería ser de unos 35mm.
Salu2.
Re: Cambiar neutros comunes.
Publicado: 20 Sep 2018, 22:31
por Tomate
Yo te recomiendo cambiar la instalación por completo, y con más motivo si ya tienes hilo rígido metido por los tubos.
Re: Cambiar neutros comunes.
Publicado: 20 Sep 2018, 23:50
por Leviatan
Tomate escribió:Yo te recomiendo cambiar la instalación por completo, y con más motivo si ya tienes hilo rígido metido por los tubos.
Jejeje, y de paso reformo la cocina y cuartos de baños...
Imagina la diferencia de coste de la instalación completa como me recomiendas, a sustituir los PIA y añadir un protector contra sobretensiones que tampoco tengo.
Lo ideal está claro pero no es lo que tengo en mente.
Salu2.
Re: Cambiar neutros comunes.
Publicado: 21 Sep 2018, 00:09
por Tomate
Leviatan escribió:Tomate escribió:Yo te recomiendo cambiar la instalación por completo, y con más motivo si ya tienes hilo rígido metido por los tubos.
Jejeje, y de paso reformo la cocina y cuartos de baños...
Imagina la diferencia de coste de la instalación completa como me recomiendas, a sustituir los PIA y añadir un protector contra sobretensiones que tampoco tengo.
Lo ideal está claro pero no es lo que tengo en mente.
Salu2.
Creo que no me has entendido. La diferencia entre instalar solos los neutros independientes en cada circuito o cambiar todo el cableado (fase, neutro y tierra) no es tanta, sin embargo te resultará más sencillo cambiar todos los cables utilizando los existentes como guía.
Re: Cambiar neutros comunes.
Publicado: 21 Sep 2018, 00:20
por Leviatan
Ah vale, es verdad no te había entendido completamente.
Podría quitar el empalme de neutros que hay en la primera caja a partir del cuadro y buscar hacía que otras cajas llegan y cambiar esos tramos completos con hilo nuevo y flexible.
Creo que es buena idea.
Salu2.
Re: Cambiar neutros comunes.
Publicado: 21 Sep 2018, 16:27
por guanche
En este post, tengo dudas, entiendo que anteriormente se permitia el uso de estos cableados, actualmente si que he leido que no son reglamentarios.
El tema es como se cableaba esta instalaciones, las fases, arrancaban todas desde el cuadro de mando y protencción entiendo, y los neutros, había alguna norma o metodologia de trabajo, que tubieramos que dejarlos en algun punto especifico de la instalación, por ejemplo en el registro principal. Entiendo la ventaja de esta forma de instalar y es que SIMPLIFICAMOS CABLEADO de neutro y con ello también de tamaño de canalización.
Luego si nos encontramos con una instalación de este tipo hemos de esperar diferentes unificaciones del neutro en diferentes puntos o como SERIA.
saludos.
Re: Cambiar neutros comunes.
Publicado: 21 Sep 2018, 21:18
por Bombilla
Lo primero es saber hasta donde llega el neutro comun, ya que hablas de un borne y mas neutros que salen.
Los tramos en donde los neutros esten separados, podras dejarlos, pero los tramos con el neutro comun, deberás cambiar ese neutro por otros nuevos, entonces si los cambias todos el cableado sale mas facilmente del tubo para poner cables.
De esta manera si el neutro es nuevo con cable flexible la fase y el tierra tambien lo son.
Un neutro comun no son todo ventajas. Nunca tendras un circuito completamente desconectado y aislado. Ademas el neutro deberia ser de una seccion segun el IGA. Como minimo deberia ser de 6mm2, y en muchos casos 10mm2, lo cual es mas dificil de pasar por los tubos que un manojo de cables de 2,5mm2.
En los paises en donde esta permitido utilizar magnetos unipolares en las instalaciones normalmente se montan circuitos bifilares, cada fase con su neutro.
Saludos