Página 1 de 1
Instalacion casa vieja con 125v
Publicado: 09 Oct 2018, 22:42
por OKi
Hola, por "hobby" y prevención, estoy realizando la instalación nueva (iluminacion y encfufes) de una casa vieja que todavía tiene suministro a 125v. He puesto nuevo tanto cuadro general ( Magnetotermico, diferencial y dos pia's, uno para alumbrado y otro para enchufes ) y lineas de alumbrado y fuerza. Una vez la instalación terminada, he conectado los dos cables que salen del contador al magnetotermico y he activado (ON) el contador. Pero no funciona nada!! Que puede ser????
Me pierde un poco ya que creo q es problema del 125v que nunca he hecho nada así y algo he hecho mal..
Graciass
Re: Instalacion casa vieja con 125v
Publicado: 10 Oct 2018, 01:13
por Bombilla
Lo primero y mas importante, el interruptor interno del contador no es valido para desconectar y trabajar, se debe desconectar del fusible que hay antes del contador.
Aunque el interruptor interno abre el circuito, dentro de los contadores hay cables de comprobacion conectados antes y despues del interruptor. El circuito lleva bastante resistencia interna, pero puedes llegar a notar una leve descarga.
Un cable es un cable, si esta bien conectado y tiene continuidad, deberia haber tension en la linea, da igual que sean 130V, 230V, 400V o 12V.
Deberias revisar empalmes y conexiones, tienes un polimetro o tester? Mide tension en cada empalme.
Has probado el test del diferencial?
Saludos
Re: Instalacion casa vieja con 125v
Publicado: 10 Oct 2018, 21:47
por Bombilla
Ampliando la respuesta, es mejor que hagas una instalación con los circuitos que exige la normativa:
C1- Alumbrado
C2- Enchufes
C3- Cocina electrica y horno
C4a- Lavadora
C4b- Calentador
C4c- lavavajillas
C5- Enchufes baño y cocina
El circuito de alumbrado con cable de 1,5mm2 y termico de 10A, el de horno con cable de 6mm2 y termico de 25A, y el resto con cable de 2,5mm2 y termico de 16A.
Una instalacion que solo lleva alumbrado y enchufes es muy limitada.
Ademas los circuitos estan pensados para 230V, con 130V tienes menos potencia, por ejemplo en el circuito de enchufes:
16A x 230V = 3680W
16 x 133V = 2128W
Entonces para mantener el mismo nivel de potencia disponible deberias instalar 2 circuitos C2 y dividir el C5 en 2 circuitos separados, uno para cocina y otro para baño.
Como minimo habria que montar:
-Alumbrado
-Enchufes 1
-Enchufes 2
-Enchufes cocina
-Enchufes baño
-Lavadora
-Calentador
Esto es lo mas básico que puede ser una instalacion. Los demas electrodomesticos como cocina electrica o lavavajillas no todo el mundo tiene.
Sigue sin estar en norma, siempre sera mas facil de ampliar que si solo hay 2 circuitos y permite utilizar mas potencia.
Hay que dejar espacio en los tubos o canales y en el cuadro, y si se hace obra grande es bueno ser generoso con el diametro y cantidad de tubos, asi cuando quieras ampliar algo será fácil.
Si la instalacion no esta hecha bajo normativa se complica mucho cualquier tramite como cambiar la potencia o cambiar a 230V.
Si se cambia a 230V existen opciones para mantener el voltaje de 130V.
Saludos