En la vivienda hay un interruptor unipolar que corta la tensión para el circuito de la caldera (para cuando se instalara).
El cuadro de la vivienda lleva instalado unos 10 años y todavía no hay caldera.
Con tensión en ese circuito obtengo los siguientes valores:
- Fase-Neutro -> 230V
- Fase-Tierra -> 230V
- Neutro-Tierra -> Sobre 2V
Cuando desconecto ese interruptor unipolar obtengo lo siguiente:
- Fase-Neutro -> Sobre 3V
- Fase-Tierra -> 50V
- Neutro-Tierra -> 50V
¿Cuál puede ser el problema?