Página 1 de 1

Diferencia de potencial entre fase/neutro con tierra

Publicado: 25 Nov 2018, 11:54
por Susso
En la vivienda hay un interruptor unipolar que corta la tensión para el circuito de la caldera (para cuando se instalara).
El cuadro de la vivienda lleva instalado unos 10 años y todavía no hay caldera.

Con tensión en ese circuito obtengo los siguientes valores:
- Fase-Neutro -> 230V
- Fase-Tierra -> 230V
- Neutro-Tierra -> Sobre 2V

Cuando desconecto ese interruptor unipolar obtengo lo siguiente:
- Fase-Neutro -> Sobre 3V
- Fase-Tierra -> 50V
- Neutro-Tierra -> 50V

¿Cuál puede ser el problema?

Re: Diferencia de potencial entre fase/neutro con tierra

Publicado: 27 Nov 2018, 22:44
por Bombilla
Comprueba si este interruptor corta la fase o el neutro. Debe cortar siempre la fase, nunca el neutro.

Ademas, si hablamos de un magnetotermico o PIA, en España un interruptor unipolar esta fuera de norma, y ya lo estaba hace 10 años, por que la reglamentacion actual es de 2002. Deben ser de 2 polos o de un polo con neutro.
Saludos