Que cable usarias para 24 enchufes

Publicado: 25 Feb 2019, 17:38
por spielberg
Buenas tardes, estoy montandome la oficina y voy a montar dos mesas de trabajo con 24 enchufes cada una. Son seis puestos de trabajo por mesa y casa puesto precisa de 4 enchufes, tipo espacio de coworking. La historia es que no sé si poner un cable de 2.5 o de 4 desde cada mesa por la canaleta hasta el cuadro y allí poner un magnetotérmico independiente para las mesas o me valdría con una sóla línea de 4 para ambas mesas o no. En las mesas van un ordenador por puesto más dos pantallas con un enchufe por lo general libre. Gracias por vuestra ayuda, soy aprendiz en esto!

Re: Que cable usarias para 24 enchufes

Publicado: 27 Feb 2019, 15:23
por Bombilla
Los enchufes comunes son de 16A, necesitan cable de 2,5mm2 y magneto de 16A. En distancias largas, en donde haya pérdida de voltaje, conviene utilizar mayores secciones, manteniendo el amperaje de 16A para el magneto.

Si saber la carga te aconsejaría el doble de circuitos, con 12 enchufes por circuito.
Al ser ordenadores deben conectarse pocas maquinas por diferencial, por lo tanto seguramente deberás poner todavía menos enchufes por circuito.
Saludos