Problema con circuito 4 (Termo Lavadora lavavajillas)

Publicado: 25 Mar 2019, 22:22
por mebarak
[font=Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif]Segun el reglamento el circuito 4 va con magnetotermico de 20a y cable de 4 mm, se que lo ideal es poner 3 magnetotermicos de 16a cada uno con cables de 2,5mm, pero la instalacion tiene sus años y tiene magnetotermico de 20 con cable de 4mm. El problema que me encuentro es que no consigo enchufes de 20a, pensaba poner dos enchufes de 20a para la lavadora y un termo, que soleis hacer en estos casos?[/font]

[font=Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif]He visto un enchufe legrand de 20a pero no es schuko, no me gustaria cambiarle los enchufes al termo y la lavadora.[/font]

Re: Problema con circuito 4 (Termo Lavadora lavavajillas)

Publicado: 26 Mar 2019, 20:40
por chispa41
Regleta y cables bien apretados y te olvidas del problema. Asegurado

Re: Problema con circuito 4 (Termo Lavadora lavavajillas)

Publicado: 31 Mar 2019, 22:41
por Bombilla
El reglamento prevé la instalación del C4 con cable de 4mm2 y magneto de 20A, con enchufes schuko de 16A, cada uno con un fusible de 16A.
Pero donde pones el fusible?
Esto es engorroso y por eso se prefiere instalar el C4 desdoblado.

Puedes poner el fusible al lado del enchufe, hay series que los tienen. También se puede poner en una caja de conexiones.
Saludos