Página 1 de 1

Me salta diferencial al activar el horno

Publicado: 19 Abr 2019, 12:01
por Delas
Buenos dias:
Tengo un horno de la marca teka y de vez en cuando me saltaba el diferencial cuando le ponia durante un rato. Hasta que un dia me empezo a saltar en cuanto le conectaba. Supuse que se trataba de un tema de resistencias del horno porque al quitar el cable de tierra no saltaba y pense que me derivaba alguna de ellas.

Llame a un tecnico y me le miro. Me desconecto las resistencias y seguia saltando. Se lo llevo al taller y me ha llamado diciendome que no le ha saltado. He comprobado tension en la regleta a la que iba conectado con la vitro y me marca perfectamente ademas la vitro no falla solo era con el horno. Se me hace raro pero ¿podria estar estropeado el diferencial?

Re: Me salta diferencial al activar el horno

Publicado: 19 Abr 2019, 12:26
por muyperezoso
no, es el horno, si ahora puedes funcionar con la vitro y no te salta. Si a el en el taller no le salta es posible que sea cableado, con la temperatura se va degradando el aislante, montado, ese cable toca el chasis y salta, al desmontarlo el, el cableado no toca chasis y no salta.
Pero sino se localiza cual es el cable q toca, cuando lo monte otra vez en tu casa saltara otra vez

Re: Me salta diferencial al activar el horno

Publicado: 19 Abr 2019, 13:18
por Delas
Efectivamente el circuito del horno y de la vitro es el mismo porque estan unidos en la misma regleta. Y raro se me hacia que con la vitro no saltara. A ver si me lo trae y vuelvo a probarlo en la regleta y si no lo conecto a la salida del cuadro directamente. Pero me huele a lo que dices tu el horno me esta derivando por un cable que toca el chasis