Página 1 de 1
Acometida cuadro vivienda
Publicado: 26 Abr 2019, 19:39
por laguito
Hola a todos,
primero quiero deciros que estoy encantando de participar en este foro.
Mi pregunta es la siguiente.
Tengo una vivienda unifamiliar con una planta independiente. En la planta baja existe una vivienda desde hace unos 20 años y quiero habilitar la planta alta para otra vivienda con un grado de electrificación básico ya que seria para el verano.
¿Podría sacar la derivación individual desde el cuadro de la vivienda de la planta baja? La distancia es poca (unos 5 metros desde la planta baja) y mi intención es alimentar el cuadro de la vivienda con cable de 10mm.¿Seria correcto?
Gracias por la ayuda.
Re: Acometida cuadro vivienda
Publicado: 26 Abr 2019, 22:10
por Bombilla
Lo que quieres hacer no es una derivación individual, es una línea a un cuadro secundario (que en realidad es el principal de otra zona.
La derivación individual va de la caja de contador hasta el cuadro general. Si realmente quieres una derivación individual deberías montar una línea desde el cuadro general de esa segunda vivienda hasta el módulo de contador que ya tienes, todo según normativas.
El cable se puede dejar muerto y protegido, para montar más adelante un segundo módulo o dejarlo montado.
Conectar un usuario desde un abonado existente no es muy legal, a veces se hace por que las compañías hacen la vista gorda, pero tiene bastantes desventajas.
Para empezar deberías poner un contador, y seguramente deberás aumentar potencia, sobretodo si la tienes baja. Si esa persona conecta una potencia importante se cortará la luz a los dos por exceso de potencia. Y si esa persona no paga deberás pagar tu su parte, si no pagas te cortarían la electricidad a ti también.
Con contadores independientes no hay estos problemas.
Saludos
Re: Acometida cuadro vivienda
Publicado: 27 Abr 2019, 10:08
por laguito
Gracias por la respuesta. Pero mi duda no era en el aspecto comercial ya que tener un solo contador no es problema. Mi duda es más bien técnica, saber si se puede hacer aunque no sea legal esa derivación al cuadro secundario con una sección de 10 mm. O por lo contrario sería recomendable cambiar también la derivación individual. Gracias
Re: Acometida cuadro vivienda
Publicado: 28 Abr 2019, 10:51
por iman
Hola ; Lo que quieres hacer es una línea para una ampliación de la instalación existente
En este caso desde la salida del limitador general ICP o IGA en el cuadro
general de la vivienda tienes que instalar un limitador y un diferencial y de allí derivar
al nuevo cuadro de la vivienda a construir . Cable de 10m/m estaría bien
Algunas consideraciones ;
Al hacerlo asi se considera todo una misma instalación y nunca
podras independizarlo en la compañía , para ello es necesario una nueva derivación
individual hasta la caja de contadores y una caja de protección
En origen esa linea tiene que estar protegida con un diferencial y un limitador
pero este diferencial se disparara también cuando caiga el general de la nueva
vivienda , la solución es ponerlo retardado pero encarece bastante y ocupa mas
La tensión en la nueva vivienda estará siempre supeditada al cuadro existente
osea que si por ejemplo se dispara el limitador general dejara sin tensión a
toda la instalación , si no hay nadie en la vivienda no podrás rearmar
La potencia contratada es la misma para las dos viviendas , con lo cual piensa
bien en las cargas y la simultaneidad , es posible que tengas que hacer una
ampliación de potencia …
En la nueva instalación también deberás instalar un cuadro de protección
que cumpla la normativa del RBT con su IGA general y con diferenciales y
limitadores para cada circuito
Te recomiendo que este tipo de instalación la realice un profesional
cualificado , La electricidad no es un juego de bricolaje y merece la
pena invertir en una buena instalación y no en una chapuza de aficionado
Re: Acometida cuadro vivienda
Publicado: 28 Abr 2019, 11:33
por laguito
Gracias por las aclaraciones.
Re: Acometida cuadro vivienda
Publicado: 28 Abr 2019, 15:32
por Bombilla
laguito escribió:Gracias por la respuesta. Pero mi duda no era en el aspecto comercial ya que tener un solo contador no es problema. Mi duda es más bien técnica, saber si se puede hacer aunque no sea legal esa derivación al cuadro secundario con una sección de 10 mm. O por lo contrario sería recomendable cambiar también la derivación individual. Gracias
La linea en si o la conexión no es ilegal, más cuando es tu propiedad, lo que es ilegal es la reventa de energía.
De qué sección es la derivación individual que te llega desde el contador?
Saludos
Re: Acometida cuadro vivienda
Publicado: 17 May 2019, 23:13
por Instargi
Buenas, si no quieres poner una cpm para dos contadores desde mi punto de vista creo que la forma más segura de hacerlo sería pasar otra derivación individual desde el mismo contador. Claro que no siempre se pueden pasar 5 conductores por la misma canalización