Página 1 de 1
Salto de diferencial con el I.G.A. BAJADO
Publicado: 06 May 2019, 14:42
por g1988
Buenas compañeros y compañeras. Hoy he tenido una avería la cual no he podido solucionar.
Se trataba de una vivienda en la que el diferencial saltaba. Los pasos que he seguido son los que e solido seguir en estos casos, ICP y Diferencial, e ir subiendo uno a uno los magnetotermicos para aislar el circuito defectuoso, pero en esta ocasión no me ha servido de mucho... asi que lo que he echo ha sido soltar aguas abajo a carga del IGA, y seguía saltando. He desconectado aguas abajo el diferencial y este funcionaba bien. El botón test también realizaba su función, y las tensiones que llegaban al diferencial también eran correctas incluyendo con las de respecto a tierra. Después he conectado directamente los circuitos al diferencial ( para descartar que el problema estuviese en el dispositivo del IGA) y este también saltaba. Finalmente he decidido volver a colocar todo tál y como estaba y realizar una última prueba. Sin carga aguas abajo en el IGA. Y esta vez funcionaba. Así que he seguido los pasos habituales para aislar el circuito averiado. Varios provocaban el salto del diferencial, y al rearmar todo de nuevo, el problema inicial surgía de nuevo... Salta el diferencial sin carga aguas abajo del IGA. Decir también que haciendo una inspección visual ningún cable parecía dañado. Escucho opiniones compañeros. Por si en un futuro me vuelvo a encontrar en esta situación poder resolverla . Un saludo y gracias de antemano a todos los integrantes.
Re: Salto de diferencial con el I.G.A. BAJADO
Publicado: 06 May 2019, 20:30
por juliodiez
hola , no especificas ciertas cosas
el diferencial esta antes o despues del general ?
es una instalacion antigua ?
los automaticos cortan fase y neutro o son de un polo ?
puede ser que el neutro sea comun y al subir el general salte ( en ese caso yo suelo cambiar la fase por el neutro provisionalmente a ver que hace ) e ir soltando neutros para ver el fallo
pueden estar los circuitos mezclados en algun sitio
cuando dices sin carga , es que has desconectado los cables o que has vajado los automaticos ?
tambien puede ser que haya algun automatico mal y aunque tu le vajes algun polo este dando paso
esperando tus respuestas un saludo
'
Re: Salto de diferencial con el I.G.A. BAJADO
Publicado: 06 May 2019, 20:42
por g1988
Buenas tardes JulioDiez.
Respondiendo a las preguntas :
El diferencial se encuentra entre el ICP y el IGA.
La instalación tiene ya unos años y los magnetotérmicos solo cortan la fase.
Los neutros son comunes, estaban todos conectados en una borna.
Cuando decía sin carga, me refería a que desconectaba aguas abajo del IGA el resto de la vivienda( desconectando los cables) y aunque la instalación estuviese sin tensión, también con los automáticos bajados.
Yo había pensado también en eso, en que posiblemente el IGA o el Diferencial tuviesen ya algún deterioro por el paso del tiempo.
Gracias por la respuesta.
Re: Salto de diferencial con el I.G.A. BAJADO
Publicado: 07 May 2019, 02:09
por Elektro
juliodiez escribió: hola , no especificas ciertas cosas
el diferencial esta antes o despues del general ?
es una instalacion antigua ?
los automaticos cortan fase y neutro o son de un polo ?
puede ser que el neutro sea comun y al subir el general salte ( en ese caso yo suelo cambiar la fase por el neutro provisionalmente a ver que hace ) e ir soltando neutros para ver el fallo
pueden estar los circuitos mezclados en algun sitio
cuando dices sin carga , es que has desconectado los cables o que has vajado los automaticos ?
tambien puede ser que haya algun automatico mal y aunque tu le vajes algun polo este dando paso
esperando tus respuestas un saludo
'
Hola juliodiez, para que cambiarías fase por neutro en los magnetotérmicos?
Saludos
Re: Salto de diferencial con el I.G.A. BAJADO
Publicado: 07 May 2019, 14:33
por juliodiez
Elektro escribió:juliodiez escribió: hola , no especificas ciertas cosas
el diferencial esta antes o despues del general ?
es una instalacion antigua ?
los automaticos cortan fase y neutro o son de un polo ?
puede ser que el neutro sea comun y al subir el general salte ( en ese caso yo suelo cambiar la fase por el neutro provisionalmente a ver que hace ) e ir soltando neutros para ver el fallo
pueden estar los circuitos mezclados en algun sitio
cuando dices sin carga , es que has desconectado los cables o que has vajado los automaticos ?
tambien puede ser que haya algun automatico mal y aunque tu le vajes algun polo este dando paso
esperando tus respuestas un saludo
'
Hola juliodiez, para que cambiarías fase por neutro en los magnetotérmicos?
Saludos
hola te esplico
si el salto del diferencial es esporadico puede ser que que la derivacion este en el neutro " que no tiene corriente " y es dificil que salte , yo cambio en estrada la fase por el neutro y al hacer la derivacion por fase salta y puedes localizar la averia (a veces no funciona ) ( y es algo provisional para vuscar la averia )
en el caso de ser neutros comunes con automaticos unipolares, si tienes suerte puedes ver que circuito te salta lo calizar antes la averia
un saludo
Re: Salto de diferencial con el I.G.A. BAJADO
Publicado: 07 May 2019, 14:59
por tiopepe
juliodiez escribió:Elektro escribió:juliodiez escribió:'
Hola juliodiez, para que cambiarías fase por neutro en los magnetotérmicos?
Saludos
hola te esplico
si el salto del diferencial es esporadico puede ser que que la derivacion este en el neutro " que no tiene corriente " y es dificil que salte , yo cambio en estrada la fase por el neutro y al hacer la derivacion por fase salta y puedes localizar la averia (a veces no funciona ) ( y es algo provisional para vuscar la averia )
en el caso de ser neutros comunes con automaticos unipolares, si tienes suerte puedes ver que circuito te salta lo calizar antes la averia
un saludo
Muy buena esa!
Re: Salto de diferencial con el I.G.A. BAJADO
Publicado: 08 May 2019, 00:57
por Elektro
juliodiez escribió:Elektro escribió:juliodiez escribió: hola , no especificas ciertas cosas
el diferencial esta antes o despues del general ?
es una instalacion antigua ?
los automaticos cortan fase y neutro o son de un polo ?
puede ser que el neutro sea comun y al subir el general salte ( en ese caso yo suelo cambiar la fase por el neutro provisionalmente a ver que hace ) e ir soltando neutros para ver el fallo
pueden estar los circuitos mezclados en algun sitio
cuando dices sin carga , es que has desconectado los cables o que has vajado los automaticos ?
tambien puede ser que haya algun automatico mal y aunque tu le vajes algun polo este dando paso
esperando tus respuestas un saludo
'
Hola juliodiez, para que cambiarías fase por neutro en los magnetotérmicos?
Saludos
hola te esplico
si el salto del diferencial es esporadico puede ser que que la derivacion este en el neutro " que no tiene corriente " y es dificil que salte , yo cambio en estrada la fase por el neutro y al hacer la derivacion por fase salta y puedes localizar la averia (a veces no funciona ) ( y es algo provisional para vuscar la averia )
en el caso de ser neutros comunes con automaticos unipolares, si tienes suerte puedes ver que circuito te salta lo calizar antes la averia
un saludo
Gracias, muy buena idea.
Saludos