Página 1 de 1
CAMBIAR TERMOSTATO CALEFACCION
Publicado: 18 Ene 2020, 16:05
por Rakelra
Hola buenas tardes.
Tengo un termostato de ruleta y lo quiero cambiar por otro de ruleta, ya que el que tengo la ruleta se encalla.
El que compre tiene 3 tornillos y no se como conectarlo.
¿Cable L iria en el L1?
¿El Neutro en el 2 Load o en el 3 RF?
¿El cable que esta en el No y C?
Gracias.

Re: CAMBIAR TERMOSTATO CALEFACCION
Publicado: 19 Ene 2020, 14:09
por juliodiez
primero corta la corriente , y el azul y el negro los sueltas y les pones cinta aislante no sirven, y los otros dos cables grises uno le pones en el comun y el otro en NO , luego vuelve a dar la luz
Re: CAMBIAR TERMOSTATO CALEFACCION
Publicado: 19 Ene 2020, 14:11
por juliodiez
como conectes el negro y el azul haras un corto circuito y posiblemente estropees el termostato
Re: CAMBIAR TERMOSTATO CALEFACCION
Publicado: 19 Ene 2020, 16:10
por Rakelra
juliodiez escribió:primero corta la corriente , y el azul y el negro los sueltas y les pones cinta aislante no sirven, y los otros dos cables grises uno le pones en el comun y el otro en NO , luego vuelve a dar la luz
La foto de la izquierda es como está ahora. El cable C Y ON, tengo que ponerlo en la foto derecha. ¿En que numeros 1,2,3?
Re: CAMBIAR TERMOSTATO CALEFACCION
Publicado: 19 Ene 2020, 22:53
por juliodiez
en principio al 1 y al 2
Re: CAMBIAR TERMOSTATO CALEFACCION
Publicado: 22 Ene 2020, 13:44
por Miguel 69
Hola, si no me equivoco y espero que no, L va al 1 del termostato nuevo, N va al 3 del termostato nuevo y NO va al 2 del termostato nuevo. Te sobra el C del termostato antiguo. Confírmamelo por favor o dime, si yá lo tienes funcionando, cómo hiciste las conexiones. Gracias.
Re: CAMBIAR TERMOSTATO CALEFACCION
Publicado: 30 Ene 2020, 23:50
por JAVIER2008
Buenas noches, tengo un ventilador - calor de la marca TRISTAR (tiene dos ruedecillas, una para la temperatura o termostato y la otra con 4 posiciones apagado-solo ventilador-ventilador1calor y ventilador2calor) que tiene estropeado el interruptor de velocidades, lo he pedido por "aliexpress" y me han enviado 2. Lo he cambiado y he puesto los cables como estaban en el estropeado y solo funciona en la posición apagado y ventilador2calor. Solo ventilador y ventilador1calor no funcionan.
He medido la continuidad del interruptor y solo da uniendo el "3" con el "B" las demás posiciones no da continuidad.
Alguien me puede orientar de como debo conectar los cables o a lo mejor el interruptor (rotatorio de 5 pin modelo 25t125 no es el
adecuado.
Saludos y gracias anticipadas
Re: CAMBIAR TERMOSTATO CALEFACCION
Publicado: 30 Ene 2020, 23:50
por JAVIER2008
Buenas noches, tengo un ventilador - calor de la marca TRISTAR (tiene dos ruedecillas, una para la temperatura o termostato y la otra con 4 posiciones apagado-solo ventilador-ventilador1calor y ventilador2calor) que tiene estropeado el interruptor de velocidades, lo he pedido por "aliexpress" y me han enviado 2. Lo he cambiado y he puesto los cables como estaban en el estropeado y solo funciona en la posición apagado y ventilador2calor. Solo ventilador y ventilador1calor no funcionan.
He medido la continuidad del interruptor y solo da uniendo el "3" con el "B" las demás posiciones no da continuidad.
Alguien me puede orientar de como debo conectar los cables o a lo mejor el interruptor (rotatorio de 5 pin modelo 25t125 no es el
adecuado.
Saludos y gracias anticipadas