Página 1 de 1

conectar un rele de tension

Publicado: 15 May 2011, 17:22
por valk
hola tengo un rele OUH3W y un contactor multi 9 ct ie 25 a y un fusible sti8,5 x 31,5 alguien me puede decir como se instala, como se conectar , donde conectar los cables e instalacion en el cuadro muchas gracias compañeros

Re: conectar un rele de tension

Publicado: 16 May 2011, 00:55
por juganett
Por lo que veo es un protector de máxima y mínima tensión.
En principio no parece complicado de conectar.
Supongo que lo que quieres es proteger un cuadro o circuito.
Le tienes que alimentar a A1 y A2 a 230V. La tensión la tienes que coger antes del circuito o cuadro a proteger, para que si desconecta este no quede sin servicio y pueda reconectar.
Después tienes un contacto conmutado, usas el normalmente cerrado para que deje pasar la corriente a la bobina del contactor que montas en serie con el circuito a proteger y cuando haya un problema lo desconecte para que corte.
Te he hecho un pequeño esquema orientativo con el material que dices tener, ya que no se lo que quieres proteger. Yo protegería tanto la fase como el neutro y a poder ser haría lo mismo con la alimentación a la bobina del contactor de manera independiente. Vamos, que compraría 3 fusibles mas.

Imagen