28 Jul 2020, 16:18
Probablemente tienes 3 los cables grises de un mismo conmutador mal conectados. Apaga el magnetotermico general de la casa. Suelta los 2 cables grises del conmutador donde está el cable marrón y unelos entre sí, luego vete al otro conmutador y suelta los 3 grises y dejamos separados entre si. Con el multímetro en continuidad, toca 2 de los 3 cables grises (1 cable con cada punta del multímetro) hasta oír el pitido que indica continuidad. Esos 2 cables grises que te dieron continuidad los colocas separados (como tienes los 2 grises en el conmutador con el cable marrón) y el cable gris que no te dio continuidad lo colocas como tienes el marron. El otro conmutador (2 grises uno marrón) lo vuelves a conectar como estaba. Luego enciendes el térmico general.
Usa el térmico general para apagar y encender mientras hagas las pruebas, ya que si no estarás trabajando con tensión, y eso no lo hagas, máxime sin experiencia.