Página 1 de 1

No entiendo!!

Publicado: 22 Sep 2020, 00:11
por ctor
Hola,

Compré una casa de segunda mano, un foco halógeno de una ampliación posterior, que hizo el anterior propietario, no funcionaba, y el transformador estaba quemado.

He medido voltajes entre el cabe marrón (fase) y el azul (neutro) que llegaban al transformador 220-12V y cuando el interruptor está abierto da voltaje, como unos 125v, y cuando pulso el interruptor para encender ya sí me da los 220v.

Al igual que una vez desmontado el transformador, he medido en el interruptor y abierto me da 58V, y cerrado, ahora sí, 0V.

No lo entiendo, tampoco sé de donde vienen los cables que llegan al interruptor.

He comprobado en el cuadro de la casa y la instalación es monofasica normal, la fase da 230V respecto a tierra y el neutro 0V...

Gracias

Re: No entiendo!!

Publicado: 22 Sep 2020, 00:40
por Miguel 69
Buenas noches, lo veo todo normal a excepción de la tensión, que por un lado tienes 220 voltios y por otro, 230 voltios. O es una o es otra.

Saludos

Re: No entiendo!!

Publicado: 22 Sep 2020, 10:14
por ctor
Es 220V

Cómo es normal que tenga ciento y pico voltios en los cables que llegan al foco cuando el interruptor está abierto?

Re: No entiendo!!

Publicado: 22 Sep 2020, 10:20
por ctor
Más aún teniendo 0V entre neutro y tierra en el cuadro eléctrico

Re: No entiendo!!

Publicado: 22 Sep 2020, 10:59
por Miguel 69
Buenos días, comprueba qué conductor está cortando el interruptor y además es que estas tomando tensión con interruptor abierto: no tienes una referencia.

Saludos

Re: No entiendo!!

Publicado: 22 Sep 2020, 22:40
por Fusible
Los cables que llegaban al transformador, los tenías sueltos a la hora de realizar estas mediciones, o estaban conectados al transformador nuevo/viejo?

Con interruptor abierto, ve a los cables que llegaban al transformador (y sin estar conectados), y mide entre marrón y tierra y entre neutro y tierra.