Página 1 de 1
Cuadro eléctrico IGA que salta
Publicado: 27 Sep 2020, 15:43
por polonez
Buenas a todos, Tengo una instalación trifásica (año 2017.) En en cuadro eléctrico tengo un ICP, IGA (marca toscana vigivolt) y los diferenciales, IPA.
Durante aproximadamente una semana una vez al día, especialmente por la noche, tengo el IGA que salta.
Por la noche, aparte del termo eléctrico, no tengo ningún dispositivo encendido.
Si tuviera algún problema en el termo eléctrico creo que debería saltar el diferencial!?
Normalmente el IGA salta en caso de sobrecargas de la red eléctrica, pero en mi caso soy la única persona en el edificio que tiene este problema.
puede alguien ayudarme .
Re: Cuadro eléctrico IGA que salta
Publicado: 27 Sep 2020, 16:12
por Elektro
Reaprieta sus conexiones, antes baja el ICP, e igualmente utiliza un destornillador aislado.
Si luego de reapretado siguese saltando, lo cambiaría, y si luego volviese a saltar comentalo por aquí nuevamente., Esta vez con fotos de la instalación.
Re: Cuadro eléctrico IGA que salta
Publicado: 27 Sep 2020, 16:27
por polonez
Re: Cuadro eléctrico IGA que salta
Publicado: 27 Sep 2020, 17:13
por Elektro
Te lo puede estar tirando el sobretensiónes.
Se me ocurren varias opciones pero dependerá de tus posibilidades. Lo más fácil y seguro, cambiar componentes para descartar, pueden ser de otra instalacion con iguales componentes, cambias unos por otros, o por supuesto por componentes nuevos.
Otra opción es que esa semana se estuviera haciendo algún trabajo, mantenimiento o hubiera alguna anomalía en algunas de esas líneas (por parte de la compañía eléctrica) que te estuviera activando el sobretensiones, y este estuviera actuando correctamente...
Otra sería desconectarlo unos días y ver, no se que tan importante es tener el sobretensiones en esa instalación, pero si puedes quitarlo una semana y ver que pasa, también podría ayudarte a salir de dudas....
La otra es desconectar el termo, pero no veo que ese sea el problema, por un corto o sobrecarga te debería tirar el PIA asociado a el antes que el general, o en el peor de los casos debería tirar ambos juntos.
Re: Cuadro eléctrico IGA que salta
Publicado: 28 Sep 2020, 09:06
por PcFex

Quiero entender que lo que te salta es esto ? pero esto esta mas pensado para lo que viene de fuera, que para lo de dentro..pregunto ??
Re: Cuadro eléctrico IGA que salta
Publicado: 28 Sep 2020, 13:21
por Miguel 69
Buenos días, mi opinión es que deberías cambiar el módulo correspondiente al sobretensión permanente, únicamente. Pienso que al saltarte generalmente de noche se debe a que baja el consumo de la red y se desequilibra, y tu al tener trifásica, es posible que tu permanente haya tenido que absorber y sin llegar a su umbral, esos picos, con el consecuente agotamiento del protector y bajando su umbral de protección.
Saludos
Re: Cuadro eléctrico IGA que salta
Publicado: 28 Sep 2020, 19:17
por polonez
Gracias por su respuestas.
@Felisin : no entiendo lo que quieres decir...
@Miguel 69 : quiere decir que, cada 3 años, tendria que cambiar este modulo?
Re: Cuadro eléctrico IGA que salta
Publicado: 28 Sep 2020, 19:56
por Miguel 69
Buenas tardes, no, quiero decir que únicamente pruebes a cambiar el módulo de permanentes antes de cambiar el combi completo a ver si con el cambio se soluciona el problema. Si el cambio es positivo, ya se verá la durabilidad del módulo.
Saludos
Re: Cuadro eléctrico IGA que salta
Publicado: 02 Oct 2020, 15:00
por polonez
Buenos Dias Miguel, cambié el módulo Vigivolt y ahora todo funciona bien. El módulo es muy caro y es increíble que una falla de este tipo se manifieste después de 2 años y medio de uso. Saludos