Página 1 de 1

Tubos y cables

Publicado: 23 Oct 2020, 12:33
por Chispita
Hola a tod@s soy Chispita y tengo una duda en la electricidad si 
pudieseis echarme una mano os lo agradecería mucho 
bueno el tema en cuestión es que quiero meter dos 
cables de 10mm pero no se que tubo elegir ni de cuanto mm
(el tubo ira empotrado en la pared) 
y ni siquiera se que tubo elegir ¿Corrugado? ¿flexible? ¿color? estoy muy confusa...

Gracias y un buen día 

Re: Tubos y cables

Publicado: 23 Oct 2020, 19:41
por PcFex
Tubo corrugado forrado de 32 mm, es el que se pone para el cable de 10 mm bajo roza...

Re: Tubos y cables

Publicado: 23 Oct 2020, 21:44
por Chispita
Gracias por responder tan pronto Felisin tengo una duda ahora que se que el tubo es de 32mm es para un cable doble o solo para uno osea paso dos cables por el tubo de 32mm o instalo dos tubos para ambos cables 

gracias!!

Re: Tubos y cables

Publicado: 23 Oct 2020, 22:16
por PcFex
Un tubo para los dos cables, te quedará mucho espacio libre, pero porque 2 ?? Y el cable de tierra

Re: Tubos y cables

Publicado: 24 Oct 2020, 21:09
por juliodiez
solo aclarar que las lineas se deven metar por el mismo tubo , en esta caso al ser de plastico no pasaria nada pero si fuera de acero se podrian quemar los cables

Re: Tubos y cables

Publicado: 24 Oct 2020, 22:35
por PcFex
juliodiez escribió:
si fuera de acero se podrian quemar los cables


Los tubos de acero no se empotran en la pared.

Re: Tubos y cables

Publicado: 25 Oct 2020, 04:33
por Chispita
Felisin escribió:
Un tubo para los dos cables, te quedará mucho espacio libre, pero porque 2 ?? Y el cable de tierra

Hola de nuevo gracias por responder 
deben ser dos por que es el cable que va desde el cable de la luz 
de la calle al contador y de este al cuadro eléctrico en el cual no hace falta un cable de tierra ¿no?

Re: Tubos y cables

Publicado: 25 Oct 2020, 04:38
por Chispita
juliodiez escribió:
solo aclarar que las líneas se deben meter por el mismo tubo , en esta caso al ser de plástico no pasaría nada pero si fuera de acero se podrían quemar los cables

[font=Arial]Hola y gracias por responder al tema como dijo Felisin los tubos no son de hierro es mas ni sabia que podrían serlo[/font]
[font=Arial]yo pensaba en los tubos clásicos de plástico de color negro que se usan para interior lo que desconocía era los mm[/font]
[font=Arial]que tendría que usar para los 2 cables de 10 mm[/font]

Re: Tubos y cables

Publicado: 25 Oct 2020, 10:02
por PcFex
Chispita escribió:
Felisin escribió:
Un tubo para los dos cables, te quedará mucho espacio libre, pero porque 2 ?? Y el cable de tierra

Hola de nuevo gracias por responder 
deben ser dos por que es el cable que va desde el cable de la luz 
de la calle al contador y de este al cuadro eléctrico en el cual no hace falta un cable de tierra ¿no?

Pues depende, si es la línea individual de una vivienda unifamiliar y si va enterrada yo pondría tubo de más sección ya que tienes que poner manguera rvk 1000v libre de halogenos, la pica de tierra se suele poner en una arqueta, entre en cuadro eléctrico y la pica, se tiene que poner un desconectador de tierra.
Si la línea individual sale de un cuarto de contadores comunitario, se pone tubo de 32mm, en este caso se pone hilo libre de halogenos y va un un hilo de tierra, también es muy importante los metros de la línea individual.
Te recomiendo que veas este video.

Re: Tubos y cables

Publicado: 26 Oct 2020, 08:50
por Chispita
Gracias me ha ayudado mucho el video muchisimas gracias