Página 1 de 1

Instalación a mobil home desde cuadro general

Publicado: 25 Nov 2020, 16:54
por Vieita
Hola a todos.
Tengo un cuadro general en el garaje con un IG, un diferencial, un termico de 16 y otro de 10.
Quiero llevar una toma desde este cuadro hasta la casa movil que tiene otro cuadro general.
La instalación sería exterior pegada a un muro.
De donde saco una toma directa hasta el cuadro de la casa?
Que cable tengo que usar(seccion) ?
En que tubo lo meto, rigido, coarrugado, de 25, de 32?
La toma de tierra que sección de cable lleva?
Si quiero instalar unos proyectores led en el jardin, que cable llevo desde el termico de alumbrado del garage?
Gracias.
Preguntas

Re: Instalación a mobil home desde cuadro general

Publicado: 25 Nov 2020, 18:59
por PcFex
Lo normal en instalaciones exteriores en muro es que se usé tubo de acero con maguera rvk 1000v, todos los cuadros segundarios se tienen que sacar del cuadro principal, son sus protecciones para contactos directos y indirectos, la sección del cable será en relación del iga de protección del cuadro segundario y la distancia del cable de alimentacion, el cable de tierra tiene que ser de la misma sección, si no sacas tierra del cuadro principal, puedes clavar una pica en la casa móvil, el tubo corrugado solo se usa bajo roza y el rigidido de pvc, no se recomienda para exterior porque se curva con los cambios de temperatura,,


Imagen

Imagen

Re: Instalación a mobil home desde cuadro general

Publicado: 26 Nov 2020, 20:22
por Vieita
Muchas gracias por responder.
Sigo teniendo unas dudas.
Desde el garaje donde esta el cuadro general hsta la mobil home hay unos 30 metros. Teniendo en cuenta la distancia el tubo de acero igial me sale muy caro. Por otro lado el cable a utilizar me recomendaron de 10mm de 1000v y como es exterior no hace falta que sea libre de halogenos. Es correcto?

Los cables hacia el cuadro de la casa mobil de donde los debo sacar? Antes del interruptor general,? Despues? De donde exactamente? . Es que no sé interpretar el gráfico, lo siento.

Re: Instalación a mobil home desde cuadro general

Publicado: 26 Nov 2020, 20:26
por PcFex
Para viviendas, solo la linea individual tiene que ser libre de halógenos, pero hoy en dia en España casi todo lo hacen libre de Halógenos 

Re: Instalación a mobil home desde cuadro general

Publicado: 26 Nov 2020, 20:41
por PcFex
Vieita escribió:
Los cables hacia el cuadro de la casa mobil de donde los debo sacar? Antes del interruptor general,? Despues? De donde exactamente? . Es que no sé interpretar el gráfico, lo siento.

Siempre aguas abajo del general qué en el esquema es el sobretensiones, pero esa linea la tienes que proteger con un diferencial que guardé selectividad con el diferencial del cuadro segundario..
Si desconoces lo que esta puesto en el esquema, no seria mas recomendable ?? que te busques un profesional .............

Re: Instalación a mobil home desde cuadro general

Publicado: 27 Nov 2020, 10:10
por Vieita
Graciaspor tu respuesta Felisin.
En relación a contratara un profesional, precisamente una opción que valoro como muy problable pero sólo intento entender y aprender. Es la razón de ser de este foro, entiendo. Gracias de nuevo.

Re: Instalación a mobil home desde cuadro general

Publicado: 27 Nov 2020, 10:55
por PcFex
Vieita escribió:
Graciaspor tu respuesta Felisin.
En relación a contratara un profesional, precisamente una opción que valoro como muy problable pero sólo intento entender y aprender. Es la razón de ser de este foro, entiendo. Gracias de nuevo.

Lo siento, pero me dio un poco de yuyu cuando vi tu respuesta, la electricidad es cosa sería, aunque nadie tiene la respuesta exacta, siempre habra alguien con una idea mejor....


Imagen
Esto te lo pongo a modo de ejemplo, el cuadro segundario es para el cuadro de una piscina, valido pàra lo que quieres hacer, poniendo las protecciones adactadas a la sección del cable y la caida de tensión.