Página 1 de 2

Actualización cuadro eléctrico vivienda a normativa vigente.

Publicado: 20 Ene 2021, 12:49
por Jose Martinez
Deseo cambiar una instalación eléctrica de mi vivienda, la cual está instalada con 1 ID de 40A 30mA y un Magneto de 16A para toda la casa.
A continuación describo cual sería el esquema que he elaborado para su realización, detallándolo lo máximo posible y me gustaría que me dieran su opinión al respecto, en caso de tener algo incorrecto agradecería su consejo y su rectificación:
--> ICP - instalado en el contador de telegestión.
--> 1- IGA + Protector combinado sobretensiones 1P+N 32A Combi SPU.
--> 1- ID 2x40A 30mA 2P (Diferencial Vivienda)
--> 1- Magneto 10A C1 (iluminación - Sección 1.5mm)
--> 1- Magneto 16A C2 (Tomas de corriente generales vivienda - Sección 2.5mm)
--> 1- Magneto 16A C5 (Tomas de corriente zonas húmedas - Sección 2.5mm)
--> 1- Magneto 20A C4 (Lavadora+Lavavajillas+Termo - Sección 4mm)
--> 1- Magneto 25A C3 (Cocina + Horno - Sección 6mm)
--> 1- ID 2x25A 30mA (Aire acondicionado)
--> 1- Magento 25A C9 (Aire Acondicionado - Sección 6mm)
Todo ello ira con una instalación desde el ICP con cable de sección 10mm y misma sección para sus correspondientes puentes entre Protector sobretensiones, Interruptores Diferenciales y magnetotérmicos, mas peine de conexión de los Diferenciales a los Magnetotérmicos.
Espero sus opiniones y sus posibles correcciones respecto a este esquema de electrificación básica para vivienda.

Re: Actualización cuadro eléctrico vivienda a normativa vigente.

Publicado: 20 Ene 2021, 13:21
por Miguel 69
Buenos días, bajo mi punto de vista, todo perfecto. Únicamente yo desdoblaría el circuito C4 en tres o en dos porque en caso de simultaneidad y teniendo en cuenta que son cargas muy resistivas, pudiera ser que el magnetotérmico de 20A te pudiera saltar. Si decides desdoblar, cada circuito lo protegería con un magnetotermico de 16A y sección de 2.5 mm² porque además supongo que la alimentación será a través de tomas schukos.
En cuanto al c9, no creo que sea necesario un c25A y sección de 6 mm². Con un c16A y sección 2.5 mm² probablemente sea suficiente. Su diferencial de calibre 25A 30 mA me parece perfecto aunque actualmente los de calibre 40A tienen el mismo precio o incluso más baratos.
La aparamenta debe ser toda bipolar con corte omnipolar. Lo digo por el combi, iga más sobretensiones, que has indicado al principio.

Saludos

Re: Actualización cuadro eléctrico vivienda a normativa vigente.

Publicado: 20 Ene 2021, 14:00
por Jose Martinez
Buenos días, respecto a desdoblar el circuito C4, lo he puesto así por el tema de que cada circuito debe llevar 1 ID y 5 Magnetos, lo tenía en cuenta pero no se si cumplía con la normativa vigente lo había desarrollado así, desde mi punto de vista prefiero desdoblarlo para que no haya tanta acumulación en el Magneto de 20A. Según normativa, desdoblándolo en 1 Magneto 16A 2.5mm (Lavadora) + 1 Magneto 16A 2.5mm (Lavavajillas) + 1 Magneto 16A 2.5mm (Termo) seguiría cumpliendo sin poner otro diferencial o tendría que poner otro diferencial?
Respecto al C9, los de 40A son mas baratos, creo que me decantaré por el de 40A y sección de 2.5mm, más protegido y más barato.
Lo que tiene que ser bipolar con corte omnipolar me pillas, todos los magnetos son 2p y el combi es este modelo (Protector combinado sobretensiones 1P+N 40A Combi SPU 16303 Schneider Electric), creo que si que cumplo con lo que me comentas del combi.
Ante todo gracias por responderme y sacarme de algunas dudas.

Re: Actualización cuadro eléctrico vivienda a normativa vigente.

Publicado: 20 Ene 2021, 14:16
por Miguel 69
Hola de nuevo, tendrías que añadir un diferencial más o bien añadir los C4 al del c9 aunque yo añadiría uno más sólo para los desdoblamientos del c4.
El combi que indicas es correcto, tiene corte omnipolar.

Saludos.

Re: Actualización cuadro eléctrico vivienda a normativa vigente.

Publicado: 20 Ene 2021, 15:01
por Jose Martinez
Muy buenas, me ha quedado super claro como desarrollarlo y sus rectificaciones correspondientes.
Muchas gracias por su apoyo y por echarme un cable en este tema.

Saludos.

Re: Actualización cuadro eléctrico vivienda a normativa vigente.

Publicado: 20 Ene 2021, 16:42
por EmilioCarrasco
Miguel 69 escribió:
Hola de nuevo, tendrías que añadir un diferencial más o bien añadir los C4 al del c9 aunque yo añadiría uno más sólo para los desdoblamientos del c4.
El combi que indicas es correcto, tiene corte omnipolar.

Saludos.

Hola Miguel.

Lamento contradecirte pero eso no es así. Desdoblar en 3 el circuito C4 es algo que permite perfectamente el REBT sin tener que poner otro diferencial.

De todos modos, ya que tenemos dos diferenciales, yo lo que haría sería distribuir los circuitos entre ambos, pero repito que la otra opción sigue siendo posible y reglamentaria.

Un saludo. Emilio Carrasco

Re: Actualización cuadro eléctrico vivienda a normativa vigente.

Publicado: 20 Ene 2021, 17:09
por Miguel 69
Buenas tardes, yo no he dicho que sea antireglamentario ni mucho menos; sé que lo permite el reglamento en el caso de desdoblamiento. Lo que he dicho es que yo añadiría uno más para este desdoblamiento o repartiría entre los dos existentes.

Saludos.

Re: Actualización cuadro eléctrico vivienda a normativa vigente.

Publicado: 20 Ene 2021, 17:47
por EmilioCarrasco
Miguel 69 escribió:
Hola de nuevo, tendrías que añadir un diferencial más ....

Saludos.

Es literalmente lo que has puesto, no es por discutir ya que creo que ambos lo tenemos claro, es para que lo tengan claro los demás.
Un saludo. Emilio Carrasco

Re: Actualización cuadro eléctrico vivienda a normativa vigente.

Publicado: 20 Ene 2021, 18:13
por Miguel 69
Hola de nuevo, quizás me expresé mal pero en ningún momento dije que fuera antireglamentario. Lo que sí dije, y viendo que en total iba a tener ocho circuitos, es que yo añadiría un diferencial más para ese desdoblamiento o bien repartiría los circuitos entre los dos existentes y esto sí es literal.
No pretendo discutir pero tampoco quiero que me adjudiquen algo que no he escrito.


Saludos

Re: Actualización cuadro eléctrico vivienda a normativa vigente.

Publicado: 21 Ene 2021, 09:03
por Jose Martinez
Buenos días compañeros, agradezco a los dos las respuestas obtenidas y la ayuda prestada. En los dos casos me ha quedado claro como debo de reconfigurar el esquema eléctrico. Creo que como lo detallo a continuación quedará bien la instalación.
--> 1 Protector sobretensiones 40A
--> 1 Diferencial 40A 30mA
--> 1 Magneto 10A C1 (Iluminación)
--> 1 Magneto 16A C2 (Tomas de corriente generales)
--> 1 Magneto 16A C5 (Tomas de corriente zonas húmedas)
--> 1 Magneto 25A  C3 (Cocina + Horno)
--> 1 Diferencia 40A 30 mA
--> 1 Magneto 16A C4 (Lavadora)
--> 1 Magneto 16A C4 (Termo)
--> 1 Magneto 25A (Aire) (Este sale igual de precio que el Magneto de 20A, de ahí que vaya a poner el de 25A y no el de 20A)
Mi pregunta es, conforme lo he desarrollado en este mensaje estaría bien y mas o menso equilibrado?
Como podréis comprobar me faltaría lavavajillas, pero en nuestro caso no tenemos y por eso no lo he puesto.
Cualquier ajuste que penséis que me haría falta, os agradecería vuestro consejos.
Muchas gracias de antemano por la ayuda prestada.
Saludos.