Instalación nueva en piso antiguo

Publicado: 28 Feb 2021, 17:05
por zerezal17
Buenas Tardes. Estoy haciendo la instalación nueva de mi piso de 60 años. Tengo contador de autogestión dentro de casa y 3'3 kW contratada y de momento no tenemos pensado subirla, pero vamos a poner Inducción que no teníamos y quizás en un futuro aire acondicionado.
Voy a poner 7 circuitos, incluído este de A.A. Y por lo que he estado mirando en foros, 2 Interruptores Diferenciales de 40 A cada uno, y un IGA con sobretensiones permanentes y transitorias de 25 A (no tenemos toma tierra en el edificio, pero por si acaso en un futuro dejaré la instalación hecha).
Alguien me podría confirmar si esos ID e IGA son correctos? Y si augmentamos la potencia a 4'4 o similar? Respecto a la sección de los cables hasta la caja de registro he leído que si 10 mm2 pero no tengo muy claro si es solo para IGAs de mayor intensidad. Muchas Gracias

Re: Instalación nueva en piso antiguo

Publicado: 28 Feb 2021, 17:44
por EmilioCarrasco
Buenas tardes.

Todo correcto, excepto el IGA que debes ponerlo de 40 A.

Si te arreglas con la potencia que tienes no hay problema, pero si tienes que aumentar lo más normal es que la compañía te pida un certificado de instalador, por lo que debes tenerlo en cuenta.

Supongo que los 7 circuitos si tienes claro como hacerlos, ya que no preguntas nada.

Un saludo. Emilio Carrasco

Re: Instalación nueva en piso antiguo

Publicado: 02 Mar 2021, 10:21
por zerezal17
Muchas Gracias por la respuesta. Entonces por el hecho de que tenga más de 5 circuitos ya pasa a ser elevada, y por tanto necesito un IGA de 40 A aunque tenga tan poca potencia contratada? Y el cable hasta este es de 10 mm2? Los circuitos individuales los tengo controlados, uno de ellos es de Calefacción que he puesto con cable de 2'5 pero en realidad son solo 2 radiadores de bajo consumo que ponemos 20 días al año como mucho y no llegará ni al 50% de su capacidad

Re: Instalación nueva en piso antiguo

Publicado: 02 Mar 2021, 10:46
por EmilioCarrasco
zerezal17 escribió:
Muchas Gracias por la respuesta. Entonces por el hecho de que tenga más de 5 circuitos ya pasa a ser elevada, y por tanto necesito un IGA de 40 A aunque tenga tan poca potencia contratada? Y el cable hasta este es de 10 mm2? Los circuitos individuales los tengo controlados, uno de ellos es de Calefacción que he puesto con cable de 2'5 pero en realidad son solo 2 radiadores de bajo consumo que ponemos 20 días al año como mucho y no llegará ni al 50% de su capacidad


Correcto, tu vivienda ahora será de GE elevado (40 A, 9.200 W) y tu puedes contratar la potencia que desees hasta ese límite.

El cable de 10 mm² te valdrá siempre que cumpla el criterio de cálculo por caída de tensión, y dependerá de la distancia que tengas hasta la centralización de contadores, como no has dicho nada yo he supuesto que podría estar bien.

En todo caso te adjunto un par de posibiiidades:

Si tu vivienda es unifamiliar, la distancia entre el contador y el cuadro puede ser hasta de 20 m, si es mayor debes aumentar sección.

Si tu vivienda está en un edificio de viviendas, dicha distancia se reduce a 7 m, por tanto para distancias mayores también debes aumentar sección.

Un saludo. Emilio Carrasco