Página 1 de 1

Interruptor doble cruzamiento como conmutado

Publicado: 18 Abr 2021, 13:46
por Pannettonne
Buenas a tod@s!

Una pregunta que me está matando...

Tengo en la entrada de mi cuarto un mecanismo simple (son 3 en total) que enciende la luz de arriba y otro doble que enciende la luz de las mesillas.

Luego en las mesillas tengo un interruptor doble en cada una que enciende la luz de arriba y la correspondiente de la mesilla.

Ahora bien, en una mesilla tengo un doble conmutador y en la otra tengo un doble cruzamiento.

Mi pregunta es si ese doble cruzamiento puedo convertirlo para que una tecla sea solo conmutada (la de la mesilla) y la otra sea cruzamiento (la de arriba).

Muchas gracias!

Re: Interruptor doble cruzamiento como conmutado

Publicado: 18 Abr 2021, 15:00
por Elektro
Que quieres hacer exactamente?

Re: Interruptor doble cruzamiento como conmutado

Publicado: 18 Abr 2021, 15:03
por Elektro
No me cierran los 2 cruzamientos....
Para mí tienes en una mesilla 2 conmutadas y en la otra una conmutada y un cruzamiento.
Y en el interruptor de la entrada 3 conmutadas

Re: Interruptor doble cruzamiento como conmutado

Publicado: 18 Abr 2021, 17:01
por Pannettonne
Si, tengo una mesilla con interruptor doble con un doble conmutado y la otra con un interruptor doble con un Simón doble cruzamiento, la
Pregunta es si puedo dejar uno de las teclas del interruptor doble como conmutada y la otra como cruzamiento.

Re: Interruptor doble cruzamiento como conmutado

Publicado: 18 Abr 2021, 17:39
por Elektro
No, no puedes

Re: Interruptor doble cruzamiento como conmutado

Publicado: 18 Abr 2021, 17:49
por Pannettonne
Ok, muchas gracias.

Entonces un cruzamiento no puede actuar de conmutado?

Un saludo.

Re: Interruptor doble cruzamiento como conmutado

Publicado: 18 Abr 2021, 18:10
por Elektro
No, no puede

Re: Interruptor doble cruzamiento como conmutado

Publicado: 18 Abr 2021, 18:30
por Pannettonne
Ok, muchas gracias!

Re: Interruptor doble cruzamiento como conmutado

Publicado: 18 Abr 2021, 23:15
por EmilioCarrasco
Pannettonne escribió:
Ok, muchas gracias.

Entonces un cruzamiento no puede actuar de conmutado?

Un saludo.


Lamento contradecir a mi compañero Elektro, pero un cruzamiento si que puede actuar como conmutador, al revés por supuesto que no.
Para ello bastará con que por un lado conectes la fase o el vuelta (según la posición que ocupe) y por el otro lado conectarás los dos paralelos de la conmutada.

Un saludo. Emilio Carrasco.

Re: Interruptor doble cruzamiento como conmutado

Publicado: 18 Abr 2021, 23:48
por Elektro
Emilio, no hay ningún problema faltaría más.
Efectivamente, me lié en mi cabeza, gracias por la corrección!