Página 1 de 1

Instalación antigua

Publicado: 09 May 2021, 02:08
por Pipitadrian
Buenas , les comento un tema que me trae de cabeza , tengo una instalación en mi habitación de 3 puntos , el interruptor de la puerta , luego dos más detrás de las mesillas que traen enchufe e interruptor , para intentar modernizar la casa pues quite uno de los 2 enchufes/interruptores y puse un enchufe solo ya que traían 2 cables solo , pero con el otro me llevé la sorpresa que no solo no trae 2 cables , si no que trae 6 cables y encima los colores no ayudan porque hay 3 rojos y 3 negros y el interruptor de la puerta trae otros 3 , uno negro otro rojo y otro gris , ahora por mucho que lo cambio de posición pues no consigo encender desde el interruptor de la puerta la luz...es más he llegado a encender la luz solamente si enchufo algo en el enchufe de los 6 cables , como puedo puentear o colocar para anularla y dejar solo el interruptor de la puerta y dejar los otros 2 de enchufes solo? Estoy muy desesperado

Re: Instalación antigua

Publicado: 11 May 2021, 12:23
por 2j_
Lo correcto es que llames a un instalador autorizado ya que son los que legalmente deben tocar. de toda formas te explico lo que hay que hacer:


Lo primero, trabaja con seguridad: Siempre sin tensión cortando desde el cuadro de la entrada de la casa

Concéntrate en los "interruptores", que realmente son conmutador-cruzamiento-conmutador. Tenías esto:

Imagen

Y tienes que llegar a esto:

Imagen

A los enchufes tiene que llegar una fase y un neutro

Es decir, al cruzamiento(interruptor) le llegaban 4 cables +(2 cables enchufe), uno de ellos se anula y el otro se conecta a la fase.





Para identificar los cables si no estás acostumbrado usa un identificador:
https://www.amazon.es/dp/B07KYH9PZ9/