Página 1 de 1

Tension en cable a tierra.

Publicado: 30 Jun 2021, 01:44
por pederna
Hola amigos del foro y gracias por aceptarme.
Les cuento mi problema. Realice una instalación nueva en una vivienda la cual esta dividida en dos secciones, pero me encontré con que en los enchufes el cable a tierra si lo mido con la fase tiene una tensión de 40 V. Hacen lo mismo cualquiera de las dos secciones de la vivienda.
Si bajo la protección la tensión desaparece en la sección correspondiente.
Los artefactos están todos desconectados y revise todas las conexiones.
Aun no esta conectada la jabalina.

Alguien sabe que puede ser?
Desde ya muchas gracias.

Re: Tension en cable a tierra.

Publicado: 30 Jun 2021, 13:31
por Miguel 69
Buenos días, sí no tienes jabalina puesta no puedes medir tierra. En cuanto la pongas debería desaparecer esa tensión inducida.

Saludos

Re: Tension en cable a tierra.

Publicado: 30 Jun 2021, 19:55
por muyperezoso
cuando conectes a la jabalina deberias medir tension entre tierra y fase la misma que entre fase y neutro (aprox., puede haber una diferencia de 0-20v )

Re: Tension en cable a tierra.

Publicado: 13 Oct 2021, 12:22
por alvaro214
¿Cuando conectes las tierras al cable que lleva la pica de tierra, saltaría chispa al igualar potenciales? Tengo un tema abierto recientemente con tierras en vivienda y saltan chispas al separarlas del cable que viene de la pica. Estoy muy mosca con eso

Re: Tension en cable a tierra.

Publicado: 13 Oct 2021, 16:37
por Elektro
No, no debería saltar ninguna chispa, salvo tuvieses alguna derivación en ese cable que estés conectando