Página 1 de 2

Instalación electrica en piso de los años 70

Publicado: 14 Jul 2021, 20:46
por abelcoto
Buenas tardes.

Debido a que en el salón, que he convertido en estudio fotográfico, hay solo dos tomas de corriente(y una usada por el ordenador), hace unos días empecé a plantearme poner alguna más, de superficie, con tubo de pvc o canaleta hasta la caja de conexiones.

A priori quería dejar las dos tomas empotradas que hay y poner otras 3, con cable de 2,5 mm.

Me he fijado que solo hay toma de tierra en la cocina, y que la debieron meter hace unos años, porque en el resto de la casa hay cable rígido, menos en una canaleta que va a la cocina con sección de 6 mm2 parece. Pero en el cuadro solo hay dos magnetotérmicos, ambos de 16A, uno para la vitro, horno y un enchufe encima de la vitro, y el otro para los puntos de luz, y tomas de corriente de todo el piso (3 habitaciones, baño y salón), y una toma de corriente en la cocina, a la que estan conectadas la nevera y el microondas.

No se si con la instalación electrica actual, y el cuadro electrico y circuitos que hay, podría poner en riesgo los flashes de estudio, que rondan los 600€, cada uno. (pongo fotos del cuadro y de un unas cajas de conexion)
De momento tengo dos, pero preveo, tener 4 al menos. Su potencia es de unos 0,5 kW, cada uno, por lo que he investigado.

Sea como sea pensaba meterle toma de tierra a todos los enchufes, incluidos los dos empotrados (uno de ellos, no consigo meter la guia, mas de un par de metros, y no hay manera de que avance, el otro, he conseguido meter el cable de toma de tierra, hasta la caja de conexiones que hay al lado de la puerta del salón).

El cuadro tiene un interruptor general de 25A, un diferencial de 25A - 30 mA, y dos magnetotérmicos de 16A. (piso construido, en 1969)

Imagen
Imagen
Imagen
Imagen

Actualmente tenemos una potencia contratada de 3,3 kW, por lo que entiendo que si algun día queremos subir tocaría, cambiar instalación y boletin nuevo, no?

Y aunque no soy un gran entendido en electricidad, incluso gustándome el tema, y habiendo hecho un ciclo de electricidad - hace como 7 años u 8, que no terminé), y tueve un modulo de Sistemas automatizados, en el ciclo de mecanizado que hice algun año antes del otro, veo cosas raras en el cuadro (uno de los magnetos, tiene conectada la fase que sale del diferencial - diría que el color gris es la fase XD - y hay una plaquita para alimentar ambos esa fase).
(y por el esquema de los magnetos, y el cableado parecen tener un solo polo, y no cortar el neutro, que va directo a la caja de conexion)

Supongo que la normativa de 1973 ¿era del 73?, no contemplaba nada de esas cosas, y lo de los colores y tal, no lo llevaban muy a raja tabla.

Luego en lo que creo que es son los cables de la acometida, que entra al interruptor general, hay en la fase dos cables conectados, y uno de ellos parece cortado, si, cortado)
Hay un cable que sale por donde los cables de la acometida (donde estaba el icp) que es de color naranja o marron claro, que parece ser el de tierra, pero no he seguido el cable ni mirado a que caja va, pero creo que irá a la que está donde la cocina.

Además

- El circuito electrico no está dividido en puntos de luz y tomas de corriente. (no hay magneto de 10A, y está casi todo todo a uno de 16A)

- Salvo el circuito para la vitro, horno y enchufe, el resto de cables, no sigue la normativa en codigo de colores.

- Los empalmes no usan regleta, si no, cinta aislante nada más.

- Los cables, son rígidos (alambre).

- No hay zonas diferenciadas, salvo cocina y resto de la casa.

Imagen
Caja de conexiones al lado de la cocina.

Imagen
Caja de conexiones al lado del salón.

Creeis que lo correcto sería al menos los dos enchufes empotrados sacar el cable antiguo y meterle cable nuevo? (por supuesto los superficiales cable nuevo)

Creeis que sería buena idea, al menos para empezar poner las tomas de corriente del salón, con su propio magnetotérmico de 16A, e incluso un diferencial (si por ejemplo se pusiera otro cuadro /subcuadro para el salón, por aquello que le enchufo flashes que valen un pastón XD) ?

Re: Instalación electrica en piso de los años 70

Publicado: 15 Jul 2021, 09:35
por Miguel 69
Buenos días, en caso de solicitud de aumento de potencia probablemente te pidan boletín nuevo y certificado de la instalación. Por tanto, alguna que otra reforma tendrás que hacer en la instalación.
En cuanto a proteger tu equipo de trabajo, al menos un sobretensión permanente habría que instalar así como los conductores de protección de cada circuito, disponiendo de red de tierras como así parece que tienes.
Con respecto a sustituir los conductores rígidos por flexibles, no es fundamental pero si por la canalización de estos necesitas pasar algún circuito nuevo y se presenta la dificultad que no puedes pasarlo, puedes aprovecharlos para que te sirvan de guía.

Saludos

Re: Instalación electrica en piso de los años 70

Publicado: 16 Jul 2021, 20:16
por abelcoto
Muchas gracias. No, de momento, no voy a subir la potencia, solo tengo 2 flashes y no hay mucho problema, salvo que ponga horno y vitro a la vez XD.

Miraré lo del sobretensiones permanentes, y transitorias, que supongo que no es mala idea tener las 2.

Seguramente en el salón, ya que pongo enchufes empotrados, y cable nuevo, cambiaré el cable rigido del salón por nuevo de 2,5, tampoco es mucho más trabajo.

Estaba pensando en poner el magnetotermico del salón (ya que pongo enchufes etc, aprovecho, y le pongo su magnetotermico separado) en un subcuadro a parte, para dejar sitio en el cuadro principal, por si decido modernizar la instalación).

Lo que no se es si puedo poner el sobretensiones en el subcuadro (y claro, solo protejería al salón, pero bueno), o tiene que ir en el cuadro principal.

Re: Instalación electrica en piso de los años 70

Publicado: 17 Jul 2021, 09:38
por Malosa
abelcoto escribió:
Lo que no se es si puedo poner el sobretensiones en el subcuadro (y claro, solo protejería al salón, pero bueno), o tiene que ir en el cuadro principal.


Puedes ponerlo donde quieras, pero ponerlo en el cuadro principal es mucho más sencillo, ya que simplemente sustituyes el ICP o el IGA por el sobretensiones, y además, así protege toda la casa.

Re: Instalación electrica en piso de los años 70

Publicado: 17 Jul 2021, 13:17
por Elektro
Ponlo en el cuadro principal

Re: Instalación electrica en piso de los años 70

Publicado: 18 Jul 2021, 07:03
por abelcoto
Gracias :)

Re: Instalación electrica en piso de los años 70

Publicado: 22 Jul 2021, 08:06
por abelcoto
Me habiais recomendado un sobretensiones para el tema de los flashes de fotografía, al ser electronica. He estado mirando los cables que van a la cocina, y hay uno de tierra metido, y entre fase y tierra, me da 230V, y 0v entre neutro y tierra (y como es normal 230v entre fase y neutro).

Pero, resulta que en la centralización de contadores no hay cable de tierra conectado, pero en el cuadro, hay un cable rígido que parece de algo menos de sección que uno flexible de 4 mm2, de color amarillo tirando a marron, que llega al piso, con la fase y el neutro, y se mete hacia alguna caja (se que de la cocina sale cable de tierra, ya flexible y con color en normativa, hacia algun lado, pero en el cuadro no aparece, al menos el flexible, y con color correcto)

Tengo un timbre encima del cuadro, que está sujeto a lo que parece es la tapa de una caja, y es el unico sitio que no he mirado y parece lógico que pudiera llegar el cable de tierra de la cocina, tendré que mirar a ver si lo han empalmado con el amarillo-marron ese.

Imagen
Imagen
Imagen
Imagen

O sea que entiendo que tengo tierra, pero a saber a donde lo han conectado, digo del edificio o solar, porque a la centralización de contadores no veo que llegue.

Y, sea como sea, un sobretensiones transitorias de tipo 2, que recuerde, necesita cable de 4 mm2, o sea, tiene pinta de que con el cable ese rígido, si es de tierra, no es de 4 mm2, y sería mala idea poner un sobretensiones de clase II.

Sabeis si hay alguna forma de que pongan en la centralización de contadores cable de tierra a una pica (entiendo que en 1969 no estaba contemplado y por eso no parece haberla) y poder meter un cable de tierra en condiciones hasta el cuadro?
Entiendo que hasta la centralización es cosa de la suministradora o no?

Se que quieren cambiar la fachada, ventanas y poner ascensores por el exterior, con lo que tendrán que mirar el tema de la acometida etc, pero a saber cuando empezarán con ello (está aprobado, pero somos 14 edificios - es una barriada - y no pinta de que vaya a ir rápido XD).

Lo unico que se me ocurre, es ver si el seguro del hogar cubre averias por temas electricos, en caso de que hubiera una sobretensión, o preguntar en iberdrola, que me suena que pagamos no se que concepto por si hay averias de electrodomesticos o algo asi.

Re: Instalación electrica en piso de los años 70

Publicado: 22 Jul 2021, 08:25
por Miguel 69
Buenos días. Tierra tienes seguro. Es el cable medio marrón que llega a tu cuadro por el tubo corrugado amarillo, aunque no es la sección adecuada. Debería ser de la misma sección que la derivación individual. Por tanto, un transitoria puedes instalar. De todas maneras, el sobretensiones que te recomendé es un permanente, que no necesita tierra, y que puedes instalar desde yá mientras resuelves lo demás.

Saludos

Re: Instalación electrica en piso de los años 70

Publicado: 22 Jul 2021, 20:46
por abelcoto
Gracias :). Entiendo que de instalar no solo el sobretensiones permanente si no tambien uno de transitorias, la sección debería ser como minimo de 4mm2, porque si no entiendo que cuando hubiera una sobretensión podria deteriorar el cable de tierra. A si que o llamo a un electricista y que mire a ver si se puede cambiar el cable de tierra (que ni idea a donde va, y otros vecinos dicen no tener tierra), o pongo solo el permanente y si acaso un tipo 3 cerca de los receptores a proteger (que no se si sin un tipo 2 en el cuadro tiene mucho sentido).

Lo de los 4 mm lo saque de una Guia tecnica que tiene Plcmadrid sobre el BT 23.

Imagen

Re: Instalación electrica en piso de los años 70

Publicado: 22 Jul 2021, 21:24
por Miguel 69
Hola, personalmente pienso que con un Cat 2 Tipo 2 es suficiente e instalado en el cuadro general. El mínimo de sección de 4 mm² es para la conexión del dispositivo con tu borna de tierra. El conductor de protección de la derivación individual debe de ser de la misma sección, es decir, que si tu derivación fuese de 6 mm², por ejemplo, el cp tendría que ser de 6 mm²; no aprecio muy bien la sección en la foto.

Saludos