Poner una baliza que encienda solo cuando la luz esté apagada
Publicado: 24 Jul 2021, 19:31
por Malosa
Me gustaría poner una baliza led exclusivamente encendida cuando la luz esté apagada, es decir:
- Si la luz del pasillo está encendida, la baliza está apagada.
- Si la luz del pasillo está apagada, la baliza está encendida.
Y lo que necesito es algo en cuadro eléctrico que haga de puerta lógica NOT, es decir, negación: que dé luz (a la baliza) con la luz apagada y viceversa.
¿Algún aparato que haga eso? ¿Cómo sería?
Re: Poner una baliza que encienda solo cuando la luz esté apagada
Publicado: 25 Jul 2021, 08:35
por Miguel 69
Buenos días, sí fuera que esa luz del pasillo estuviera comandada por un interruptor simple, con cambiar el interruptor por uno de dos vías, los utilizados para conmutadas, podrías conseguir lo que pretendes aunque imagino que ese pasillo tendrá una conmutada.
En caso de que tengas conmutada en el pasillo, con implementar un relé también lo podrías conseguir. Si necesitas un esquema, házmelo saber.
Saludos
Re: Poner una baliza que encienda solo cuando la luz esté apagada
Publicado: 25 Jul 2021, 10:36
por Malosa
Miguel 69 escribió:Buenos días, sí fuera que esa luz del pasillo estuviera comandada por un interruptor simple, con cambiar el interruptor por uno de dos vías, los utilizados para conmutadas, podrías conseguir lo que pretendes aunque imagino que ese pasillo tendrá una conmutada.
En caso de que tengas conmutada en el pasillo, con implementar un relé también lo podrías conseguir. Si necesitas un esquema, házmelo saber.
Muchas gracias, efectivamente es conmutada, y la idea del relé me parece interesante.
¿Me podrías poner a modo de ejemplo un relé en formato DIN, para ver cómo se configuraría para que funcionara así?
La entrada del relé tengo clara que sería 230V cuando la luz está encendida y 0V cuando la luz está apagada. Lo que no tengo claro es cómo configurar en el relé dicha lógica NOT.
Re: Poner una baliza que encienda solo cuando la luz esté apagada
Publicado: 25 Jul 2021, 11:24
por Miguel 69
en cuanto pueda te lo paso. Por cierto, cómo te va con el Logo de Siemens??
Re: Poner una baliza que encienda solo cuando la luz esté apagada
Publicado: 25 Jul 2021, 11:32
por Malosa
Creo que ya encontré algo que puede valer:
https://www.amazon.es/gp/product/B081KY ... CLC9&psc=1Sería este contactor (relés va se venden pocos) con salida normalmente cerrada.
De esta manera, cuando no hay corriente a la entrada, al estar normalmente cerrado, pasa luz a la baliza, y viceversa.
¿Estoy en lo cierto?
Respecto a los Logo son una maravilla y permiten hacer todo lo que puedo necesitar en una vivienda, hice todas las pruebas y perfecto. Ahora me queda comprarme una casa nueva y hacer la obra, que es cuando los colocaré.
Re: Poner una baliza que encienda solo cuando la luz esté apagada
Publicado: 25 Jul 2021, 12:03
por Miguel 69
estas en lo cierto. Para lo que es, yo había pensado un simple relé de Finder con su zócalo 10A 1 nc 1 no, para carril din. Como el que te muestro en la foto.

Re: Poner una baliza que encienda solo cuando la luz esté apagada
Publicado: 25 Jul 2021, 12:11
por Malosa
Pues es que al precio que valen los contactores, ya comprarse un relé con el portarelés, como que no merecía la pena.
Mira, he encontrado este que tiene un 1NC y 1NO, esto significa que puedo conectar al contractor la entrada de corriente del interruptor, y como salidas, al NC la baliza y al NO la luz del pasillo, de esa manera, siempre uno está encendido y el otro no:
https://www.amazon.es/Contactor-dom%C3% ... B0899TH2K8¿Os parece lo más lógico?
Re: Poner una baliza que encienda solo cuando la luz esté apagada
Publicado: 25 Jul 2021, 17:19
por Elektro
También podrías utilizar un pulsador y un relé de impulsos
Re: Poner una baliza que encienda solo cuando la luz esté apagada
Publicado: 26 Jul 2021, 08:54
por taeicaasa
Re: Poner una baliza que encienda solo cuando la luz esté apagada
Publicado: 26 Jul 2021, 15:34
por Malosa
En el pasillo ya hay 3 llaves conmutadas a lo largo de él (una de cruce, claro), por lo cual a mi cuadro eléctrico solo llegará un hilo de color marrón, que sale del último conmutador y termina en mi cuadro.
He pillado un contactor 1NA+1NC, de Schneider:
https://www.se.com/es/es/product/A9C227 ... 30-240vca/Y, además, ya es tarde para cancelarlo porque ya me lo han enviado.
¿Por qué no me valdría?
He identificado que en A1 y A2 está la bobina (es donde ponemos fase y neutro), que el 1 y R1 están las entradas (sería la corriente que llega de los conmutadores del pasillo: 1 y R2 estarán puenteadas); y en 2 y R2 están las salidas, la 2 es la luz del pasillo y la R2 la baliza.
PD: Y es importante decir que NO voy a usar pulsadores en el pasillo, ya los tenía hace años, y los cambié porque realmente es mucho más confortable un interruptor/conmutador.