Página 1 de 3

Retirada de ICP en instalación con medidor inteligente

Publicado: 29 Jul 2021, 14:23
por mipial
Buenos días.

Tengo una instalación del 2006. La casa tiene ya un medidor inteligente, pero dejaron el ICP puesto.

Ocasionalmente la zona tiene cortes breves de luz en temporada alta (es zona de playa) y en ocasiones el ICP ha saltado al volver el servicio, dejándonos a oscuras por más tiempo del esperado.

Ayer tras media hora sin luz y ver que los vecinos ya la tenían miré el cuadro, vi el ICP bajo, lo subí y volvió a saltar de inmediato. Luego bajé el IG, levanté el ICP, luego el IG y no pasó nada. No había nada potente encendido.

Pienso que está defectuoso y de todas maneras no es necesario. Deseo retirarlo, pero su parte del panel todavía tiene el sello que cuelga del tornillo.

¿Tendré problemas si lo quito?

Gracias.

Re: Retirada de ICP en instalación con medidor inteligente

Publicado: 29 Jul 2021, 15:11
por Malosa
Es totalmente recomendable quitarlo.

Incluso aunque funcione bien, el ICP del contador tarda muchísimo más en saltar, entonces merece la pena quitarlo del cuadro.

Además, cuando subas o bajes potencia, ya no van a entrar a tu casa, directamente te programan el contador, por lo que si el ICP es incorrecto para la nueva potencia contratada, no va a dejar de molestar.

Pero claro, tiene su dificultad. Para empezar, has de ir al cuarto de contadores y quitar el fusible. Después has de subir a casa y en el hueco del ICP poner el IGA (si en tu cuadro ya hay IGA, muévelo de sitio al hueco del ICP). ¿Por qué? Pues porque justo donde estaba el ICP termina la derivación individual y es necesario que el cableado negro y azul (fase y neutro) que viene desde el contador acabe en el IGA (directo, sin empalmes).

Respecto al desprecintado, como el ICP en el cuadro ya está fuera de normativa (al tenerlo en el contador), cuando lo quites va no hay que volver a precintar nada. No hace falta avisar a la compañía. Los nuevos cuadros que ya se instalan no tienen hueco del ICP, ni precinto, ni nada que se le parezca.

Re: Retirada de ICP en instalación con medidor inteligente

Publicado: 29 Jul 2021, 15:12
por coito circuito
mipial escribió:
Buenos días.

Tengo una instalación del 2006. La casa tiene ya un medidor inteligente, pero dejaron el ICP puesto.

Ocasionalmente la zona tiene cortes breves de luz en temporada alta (es zona de playa) y en ocasiones el ICP ha saltado al volver el servicio, dejándonos a oscuras por más tiempo del esperado.

Ayer tras media hora sin luz y ver que los vecinos ya la tenían miré el cuadro, vi el ICP bajo, lo subí y volvió a saltar de inmediato. Luego bajé el IG, levanté el ICP, luego el IG y no pasó nada. No había nada potente encendido.

Pienso que está defectuoso y de todas maneras no es necesario. Deseo retirarlo, pero su parte del panel todavía tiene el sello que cuelga del tornillo.

¿Tendré problemas si lo quito?

Gracias.


Hola

No creo que el ICP esté jodido, mas bien habrá algún equipo que lo haga disparar durante el arranque. Con relación de desprecintar no hay nada en la Reglamentación
que hable de ello (a no ser que se haya publicado últimamente). Sí hubo alguna distribuidora (o comercializadora) que se mojó en el asunto, diciendo que no hacía falta
pero ello no es generalizado
Por tanto, si quieres curarte en salud, entra en la Web. de tu distribuidora/comercializadora: expones el caso y dices que a causa de una avería necesitas desprecintar
para sustituir o anular. Esta gestión hazla por la Web. omitiendo el número de teléfono y dando un correo de contacto. De esa forma tendrán que responderte al correo
y tendrás un "certificado" de la gestión

Saludos

Re: Retirada de ICP en instalación con medidor inteligente

Publicado: 31 Jul 2021, 14:11
por EmilioCarrasco
Puedes retirar el ICP sin ningún tipo de problema y sin consultar absolutamente con nadie. Ya que su función ha sido reemplazada por los modernos contadores de telegestión. Lo que te ha comentado Malosa en este sentido es totalmente correcto.

Un saludo. Emilio Carrasco

Re: Retirada de ICP en instalación con medidor inteligente

Publicado: 16 Oct 2021, 19:36
por mipial
Gracias por las respuestas. No llegué a actualizar el hilo. Llamé a la compañía y en una semana vino un técnico y lo deshabilitó. Lo dejó puesto de todas maneras para no dejar un hueco en el cuadro.

Re: Retirada de ICP en instalación con medidor inteligente

Publicado: 16 Oct 2021, 19:41
por mipial
Gracias por las respuestas. No llegué a actualizar el hilo. Llamé a la compañía y en una semana vino un técnico y lo deshabilitó. Lo dejó puesto de todas maneras para no dejar un hueco en el cuadro. Es un cuadro horizontal con dos secciones y sólo el ICP estaba en esa sección precintada. Quizás mueva el IGA y el ID a ese hueco más adelante.

Saludos.

Re: Retirada de ICP en instalación con medidor inteligente

Publicado: 18 Oct 2021, 21:39
por Bombilla
mipial escribió:
Gracias por las respuestas. No llegué a actualizar el hilo. Llamé a la compañía y en una semana vino un técnico y lo deshabilitó. Lo dejó puesto de todas maneras para no dejar un hueco en el cuadro. Es un cuadro horizontal con dos secciones y sólo el ICP estaba en esa sección precintada. Quizás mueva el IGA y el ID a ese hueco más adelante.

Saludos.


Como tienes algo mas de espacio, plantea la opción de utilizar dos diferenciales en vez de uno, y repartir los circuitos entre los dos.

Re: Retirada de ICP en instalación con medidor inteligente

Publicado: 19 Oct 2021, 20:55
por mipial
Bombilla escribió:
Como tienes algo mas de espacio, plantea la opción de utilizar dos diferenciales en vez de uno, y repartir los circuitos entre los dos.


Buena idea. O uno de sobrevoltajes. Gracias.

Re: Retirada de ICP en instalación con medidor inteligente

Publicado: 20 Oct 2021, 18:21
por coito circuito
Hola

No, no es buena idea colocar mas de un ID si no es necesario por normativa. Esto es así por una peculiaridad que tienen estas protecciones de saltar "por simpatía" (en determinadas circunstancias). Así que de poco sirve gastar dinero cuando, posiblemente, no se obtenga beneficio...

Saludos

Re: Retirada de ICP en instalación con medidor inteligente

Publicado: 20 Oct 2021, 19:52
por Bombilla
coito circuito escribió:
Hola

No, no es buena idea colocar mas de un ID si no es necesario por normativa. Esto es así por una peculiaridad que tienen estas protecciones de saltar "por simpatía" (en determinadas circunstancias). Así que de poco sirve gastar dinero cuando, posiblemente, no se obtenga beneficio...

Saludos


Si se reparten los circuitos en dos diferenciales en vez de uno, la diferencia es que en caso de salto del diferencial en vez de desconectarse toda la instalación se desconecta una parte.
Yo le veo bastante utilidad, la verdad...

La normativa solo marca mínimos que pueden ser ampliados.
Por ejemplo, se puede instalar un circuito de enchufes por cada habitación en vez un único circuito de enchufes para las habitaciones C2.
Saludos