Página 1 de 1

Schuko quemado

Publicado: 01 Oct 2021, 06:25
por Gonzalo922
Buenas.
Tengo una instalación eléctrica en un garaje de la que se alimenta un coche eléctrico.
Así ha quedado el Schuko gewiss 16A donde enchufo el cargador del coche.Imagen
El cargador del coche es de 10A.Imagen
Los schukos están conectados al cuadro con cable de 2.5 y un PIA de 16A.
A veces, no siempre, notaba la clavija del cargador un poco caliente.
Alguien podría aclararme a que se debe el quemado del schuko

Gracias por adelantado y un saludo

Re: Schuko quemado

Publicado: 01 Oct 2021, 09:09
por Elektro
Seguramente la conexión donde unieron los 2 cables negros estaba floja. Tuviste suerte que no pasara a mayores.

Re: Schuko quemado

Publicado: 01 Oct 2021, 10:56
por EmilioCarrasco
Hola Gonzalo.

Es un problema de normativa de enchufes que no se adaptan al concepto de recarga de VE, me explico.

Si bien es cierto que tienes una toma de 16 A, la norma no exige que esos 16 A los pueda soportar de modo ininterrumpido, de ahí que el cargador del coche exija solamente 10 A.

Como ves es un problema de simple adaptación de norma, ya que el VE es una cosa novedosa para los enchufes convencionales.

Cargando a 10A no deberías tener problema excepto lo que ya te han comentado, la conexión que tienes no está bien apretada y se forma un punto caliente, el resultado ya lo has visto.

Ponte una toma nueva y aprieta bien las bornas, no estaría de más que cada poco tiempo le echases un vistazo.

Un saludo. Emilio Carrasco

Re: Schuko quemado

Publicado: 01 Oct 2021, 15:53
por Gonzalo922
Gracias por contestar.

Un saludo. Gonzalo Yanes

Re: Schuko quemado

Publicado: 01 Oct 2021, 16:16
por coito circuito
Hola

Cuando pasan casos como este siempre se dice que la conexión "estaba mal apretada", queriendo significar con ello que el apriete fue escaso. Generalmente no es así, sino que ese es el resultado de "apretar a degüello", con lo cual queda tocada la rosca del tornillo y al mínimo calentón salta el filete debido a la presión acumulada
También hay otro tema, de cuando quedan flojos de inicio, que es por no utilizar el destornillador apropiado. Todo el mundo (casi) cuando ve una huella en cruz, de un tornillo, la asocia con el destornillador Phillips, cuando la realidad es que la mayoría de las huellas del aparellaje eléctrico son Pozidriv. Y ojo al dato que hay 2 versiones que no se distinguen a simple vista: una a nivel mundial y otra a nivel "Oriental"...

Saludos

Re: Schuko quemado

Publicado: 05 Oct 2021, 17:44
por Bombilla
Utiliza una toma tipo industrial o Cetact, que son mejores y mas robustas mecánicamente y eléctricamente.
Saludos