Proteger instalación de cortocircuito

Publicado: 02 Nov 2021, 13:10
por mrPata
Hola equipo,

Después de varias inundaciones en el sótano de una casa de campo, quiero dejar una bomba instalada en un sumidero que tenemos para achicar el agua y que se active sola cuando se llene.
Hasta ahora no la he dejado permanente por miedo a que un corto en la bomba haga que me salte el diferencial de la casa y me apague todo sin estar ahí.

Podría poner un pequeño cuadro en el sótano con un magnetotérmico y un enchufe, pero quería preguntar si conocéis alguna otra solución.
(Quizás un alargador con protección)

Gracias por adelantado.

Re: Proteger instalación de cortocircuito

Publicado: 15 Nov 2021, 12:38
por DirectElectro
Hola mrPata,

Creo que lo mejor es que en el cuadro general de la casa pongas un grupo espécifico para alimentar la bomba, con interruptor diferencial y PIA propio. El resto de la casa estará conectada al interruptor diferencial y PIAS que ya tienes. En este caso, si hay algun problema con la bomba, saltará únicamente el interruptor diferencial y/o magnetotérmico de este grupo. El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión permite que haya varios interruptores diferenciales en el cuadro, siempre que quede garantizado que todos los cirtuitos queden protegidos frente a intensidades diferenciales de 30mA como máximo.

Si solo pones un cuadro adicional aguas abajo en el sotano no se puede garantizar que en caso de problema salte el interruptor diferencial en este cuadro y no en el cuadro general. Más bien es más probable que primero salte el interruptor diferencial del cuadro general.

Puedes encontrar el Reglamente Electrotécnico de Baja Tensión en https://direct-electro.es/reglamento-baja-tension

Por si te interesa, magnetotérmicos e interrptores diferenciales en:
https://direct-electro.es/interruptor-diferencial
https://direct-electro.es/magnetotermicos

Espero que te sirva, un saludo,

Enrique

Re: Proteger instalación de cortocircuito

Publicado: 17 Nov 2021, 15:51
por mrPata
Mil gracias Enrique, tiene todo el sentido del mundo.

Re: Proteger instalación de cortocircuito

Publicado: 17 Nov 2021, 21:15
por Miguel 69
Buenas noches, directelectric esto que pego no hay quien lo entienda, por lo menos yo:



Si solo pones un cuadro adicional aguas abajo en el sotano no se puede garantizar que en caso de problema salte el interruptor diferencial en este cuadro y no en el cuadro general. Más bien es más probable que primero salte el interruptor diferencial del cuadro general


A lo mejor con un diferencial selectivo tiene menos probabilidad que primero salte el interruptor diferencial del cuadro general.


Saludos

Re: Proteger instalación de cortocircuito

Publicado: 17 Nov 2021, 22:11
por coito circuito
Hola

>El ID del cuadro general dispara primero que el ID del cuadro del sótano debido a que está midiendo la fuga de toda la instalación, mas la que se produzca en el cuadro del sótano

> Los ID selectivos retardan el disparo. Por tanto si se coloca en cabecera estás limitando su disparo para TODA la instalación de la vivienda. En una instalación industrial no es gran problema. En una vivienda yo no lo haría

> Una solución es colocar un ID de 15 mA en el cuadro del sótano.

Saludos

Re: Proteger instalación de cortocircuito

Publicado: 17 Nov 2021, 22:24
por Miguel 69
Una solución es colocar un ID de 15 mA en el cuadro del sótano



pues eso, un selectivo.


Los ID selectivos retardan el disparo. Por tanto si se coloca en cabecera estás limitando su disparo para TODA la instalación de la vivienda. En una instalación industrial no es gran problema. En una vivienda yo no lo haría


El Rebt no lo contempla así.

Re: Proteger instalación de cortocircuito

Publicado: 17 Nov 2021, 22:30
por coito circuito
Miguel 69 escribió:
Una solución es colocar un ID de 15 mA en el cuadro del sótano



pues eso, un selectivo.


Los ID selectivos retardan el disparo. Por tanto si se coloca en cabecera estás limitando su disparo para TODA la instalación de la vivienda. En una instalación industrial no es gran problema. En una vivienda yo no lo haría


El Rebt no lo contempla así.


Los ID selectivos pueden ser cronométricos; amperimétricos...o ambas cosas. Los cronométricos no adelantan el disparo, lo retardan

Re: Proteger instalación de cortocircuito

Publicado: 19 Nov 2021, 20:44
por Miguel 69
Buenas noches, pues eso, un diferencial de sensibilidad 15 mA es un diferencial selectivo y en este caso amperimétrico.

Re: Proteger instalación de cortocircuito

Publicado: 19 Nov 2021, 21:45
por Elektro
mrPata escribió:
Hola equipo,

Hasta ahora no la he dejado permanente por miedo a que un corto en la bomba haga que me salte el diferencial de la casa y me apague todo sin estar ahí.



Un corto hace saltar el magnetotermico, no el diferencial.
Pero igual se entiende, quieres que no se te corte la energía general por ningún medio.
Yo protegería la bomba con un diferencial normal y un guardamotor con bobina de bajo voltaje, y en el cuadro general, en cabecera un térmico general curva de disparo D y un diferencial de rearmado automático

Aunque estoy un poco "jugando" a buscar una solución (que puede haber varias y unas mejores que otras) pero en una situación normal no tendría porqué haber un corto ni una derivación.

Lo mejor en mi opinión sería una bomba de calidad, protegida por un diferencial, un guardamotor y listo

Re: Proteger instalación de cortocircuito

Publicado: 19 Nov 2021, 22:21
por coito circuito
Hola
Se ve que trabajas poco el tema de las bombas sumergibles: sean de la calidad que sean tienen 3 puntos "conflictivos" donde ponerse a tierra
> Retén del eje (el retén es un elemento que se gasta, y cuando lo hace permite el paso del agua al bobinado)
> Boya: el cable de la boya está permanentemente flexando: su rotura es cuestión de tiempo
> Entrada de cable en la bomba: por aquí suele fallar por andar manipulando la bomba desde el cable
También tiene otro punto común para el disparo de la protección
> Si hay arrastre de lodos el rodete se queda cubierto por ellos en la época de estío. En el siguiente rearranque el disparo del térmico está mas que asegurado
Saludos