NUEVA ACOMETIDA DOMESTICA

Publicado: 11 Jun 2011, 23:32
por Aurelio
Hola amigos todos, tengo una pequeña duda en relación a una nueva contratación de potencia con Endesa, la cual me obliga a cambiar la acometida y poner una nueva caja de seguridad.

Yo pretendo que esta caja se ponga en un extremo del frente de la vivienda, que vienen siendo apróximadamente entre cuatro o cinco metros con la finalidad de no romper la estética de dicho frente, ya que siendo una casa muy antigua hace unos años que se reformo. Mi pregunta es la siguiente. ¿ A que distancia tendria que ponerse la citada caja desde el contador,que está exactamente en la entrada de la vivienda ?.

GRACIAS POR VUESTRA AYUDA.

Re: NUEVA ACOMETIDA DOMESTICA

Publicado: 12 Jun 2011, 02:24
por Frioelect
Segun el reglamentro, la caja general de proteccion debes situarse en la puerta de entrada a la vivienda, esto es por temas de seguridad, igual que los contadores se instalan en el portal.

Los bomberos deben poder cortar la corriente los mas rapido posible, esto de los bomberos no lo pone en el RBT, lo doy yo por hecho, creo los demas opinaran lo mismo, no??

Un saludo.

Re: NUEVA ACOMETIDA DOMESTICA

Publicado: 12 Jun 2011, 08:21
por juganett
Efectivamente, como dice Friolec, el cuadro general de mando y protección, que imagino que es a lo que llamas caja de seguridad debe ir lo mas cerca posible de la entrada, aunque siendo una reforma, sónde mejor se pueda. Lo importante es que tenga un fácil acceso y no quede esta tapada. Muchos clientes tienen la manía de meterla en armarios para no verla, cosa que a mi personalmente no me gusta nada.

En cuanto a lo de los bomberos también tiene razón, aquí en la zona, se llegó a obligar a que el seccionador general de las centralizaciones de contadores, no cortara los servicios generales para que cuando los bomberos llegaran, pudieran dejar sin servicio todo menos ascensores, bombas de agua del edificio, etc..

Son normas privadas de ayuntamientos, compañías suministradoras, de seguridad, o de sentido común que siempre tienen un mismo objetivo, asegurar las instalaciones y a sus usuarios frente a las adversidades.

Saludos.

Re: NUEVA ACOMETIDA DOMESTICA

Publicado: 12 Jun 2011, 11:23
por Francisco de Quevedo
Hola a todos.

Lo que yo entiendo en la pregunta ,no es el cuadro ni ICP.
Lo que entiendo es que habla de acometida, y CPM.

Como va en el exterior, y le afea la vista, pregunta sobre si puede colocarla un poco más lejos, y no necesariamente al lado de la puerta.

http://www.tuveras.com/reglamentos/rebtic/itc-bt-13.htm

Saludos

Re: NUEVA ACOMETIDA DOMESTICA

Publicado: 12 Jun 2011, 11:56
por juganett
Pués va a ser que tienes razón.

No había leido bién la pregunta y como publicas, que mejor que la ITC-BT-13 para responder a la pregunta.

En esta zona, mientras lo montes en la fachada de la vivienda del suministro y respetes las alturas no te ponen pegas a la hora de montar la CGP y la CPM. Igual da a un lado que otro siempre que esté accesible y en tu propiedad.

Re: NUEVA ACOMETIDA DOMESTICA

Publicado: 13 Jun 2011, 21:53
por openservice24
cuando se instala la CPM en fachada al exterior y esta acometida no suministra mas de dos EDM (equipo de medida) (claro que depende de la potencia contratada)y hasta 63A no se exige CGP asi que un"trasto" menos para la fachada.

Re: NUEVA ACOMETIDA DOMESTICA

Publicado: 20 Jun 2011, 00:54
por luvicc1992
hola
Pues el poco conocimiento que tengo sobre lo que respecta a la la potencia no importa la distancia a la que la coloque por lo general no muy lejos, solo debe asegurarse que no sea peligroso para las personas en general.
Que este correctamente instalada la caja con su respectivo aislamiento.
Esto es lo que puedo comentar acerca del tema……

saludos......=)

Re: NUEVA ACOMETIDA DOMESTICA

Publicado: 28 Jun 2011, 23:38
por iprom
tiene que estar siempre en su fachada y no superar los 10 metros con el punto de conexión con la compañia suministradora