Página 1 de 1

Problema con las tierras instalación domestica

Publicado: 12 Abr 2022, 09:10
por fgruperez
Buenos dias

tengo un problema en mi casa. colocando una lampara senti un cosquilleo y mire que tension tenia en el cuadro

resulta que entre fase y neutro tengo 230Vac
Entre neutro y tierra 150Vac
Entre fase y tierra 96Vac
en la tierra tengo un cable que no esta conectado, entre ese cable y el resto de tierra 95.8Vac
si mido en la tierra de un enchufe, y un radiador por ejemplo, tengo tambien esos aprox 95 vac

Es posible que lleve asi funcionando años

¿puede alguien por favor ayudarme?

Re: Problema con las tierras instalación domestica

Publicado: 12 Abr 2022, 13:32
por Miguel 69
Buenos días, lo primero averigua si hay continuidad entre los conductores de protección, el conductor de tierra y la propia tierra.
Si todo correcto, con el magnetotérmico general bajo, es decir, el Iga bajo, toma medidas de tensión de nuevo a ver si ha desaparecido esa tensión de contacto de 135 voltios.
A partir de estas acciones y sus resultados, volveríamos a hablar de nuevo.


Saludos

Re: Problema con las tierras instalación domestica

Publicado: 17 Abr 2022, 20:13
por fgruperez
Buenas tardes
el primer problema que tenia es que esta invertida la fase y el neutro.
esto ya esta resuelto, y esa es la rozon por la que los focos del cuarto de baño se quedaban parcialmente encendidos, por que la llave cortaba en el neutro al estar cruzado.
posiblemente, el segundo problema es que la tierra de la casa no esta conectada con la tierra de la calle.
cuando tiro todos los elementos entre tierra y neutro no hay voltios, cuando subo el diferencial y el interruptor principal tampoco.
me aparecen voltios entre neutro y tierra al subir los automáticos, de forma que cuantos mas automáticos subo mas voltios aparecen. con un automático aparecen 40Vac con todos subidos aparecen ahora 80Vac

saludos

Re: Problema con las tierras instalación domestica

Publicado: 17 Abr 2022, 20:47
por Miguel 69
Buenas tardes, pues tendrás que conectar las tierras para que desaparezcan esos voltios.

Saludos

Re: Problema con las tierras instalación domestica

Publicado: 18 Abr 2022, 10:23
por fgruperez
muchas gracias, así lo haré

Re: Problema con las tierras instalación domestica

Publicado: 18 Abr 2022, 14:01
por coito circuito
fgruperez escribió:
muchas gracias, así lo haré


Hola
Posiblemente cuando conectes las tierras dispare el diferencial...cables de tierra sueltos son sospechosos de algo que no fue bien en su momento...
Saludos

Re: Problema con las tierras instalación domestica

Publicado: 18 Abr 2022, 15:13
por Miguel 69
Hola Coito, no necesariamente ha de saltar el diferencial, veremos. Esas tensiones, y es lo más probable, sean producto de la capacitancia de los conductores e instalación.

Saludos

Re: Problema con las tierras instalación domestica

Publicado: 18 Abr 2022, 17:55
por coito circuito
Miguel 69 escribió:
Hola Coito, no necesariamente ha de saltar el diferencial, veremos. Esas tensiones, y es lo más probable, sean producto de la capacitancia de los conductores e instalación.

Saludos


Hola Miguel

Lo de la capacitancia olvídalo: para que exista tiene que haber "longitud" y raramente en una vivienda van 2 conductores juntos mas de 15 m.
Tampoco afirmé taxativamente de que iba a saltar el ID, sólo advertí de esa posibilidad. Más que nada para que , si sucede, no pierda el tiempo "falto de luz"
La experiencia dice que cuando hay un cable de tierra "suelto" es que por ahí pasó más de una mano, pues los ratones sólo comen el aislante, no tiran de los cables. Además, de soltarse un cable, se sueltan todos, ya que quedaría la borna floja

Saludos