xaxuthekid escribió:Hola a todos desde Alicante.
Tengo una duda:
Tengo una vivienda unifamiliar aislada en la sierra de Almería y recibe tensión desde un transformador en poste que estará a uno 3km.
El otro día haciendo unas pruebas obtuve los siguientes resultados TRMS:
Entre fase y neutro: 240v.
Entre fase y tierra: 280v.
Entre neutro y tierra: 60v.
Entre fase y el suelo: 20v.
Entre neutro y el suelo: 5v.
Son normales esas medidas ??
Muchas gracias.
Hola
Todas las medidas que has hecho son erróneas1) Tensión entre fase y neutro: 240 V CORRECTO: o bien el trafo está "descansado"; no hay caída en la derivación o está el conmutador el un punto superior
2) Tensión entre fase y tierra 280 V IMPOSIBLE. Ese voltaje sólo puede estar presente si hubiera armónicos, que no va ser el caso
3) Tensión entre neutro y tierra 60 V IMPROBABLE si la lectura anterior fuera real
4/5) No se valora: esas lecturas, ya que tal medición sólo se le ocurre a "quien asa mantecas"...
Saludos