Página 1 de 7

Entre fase y tierra 280v

Publicado: 26 Jun 2022, 21:50
por xaxuthekid
Hola a todos desde Alicante.
Tengo una duda:
Tengo una vivienda unifamiliar aislada en la sierra de Almería y recibe tensión desde un transformador en poste que estará a uno 3km.
El otro día haciendo unas pruebas obtuve los siguientes resultados TRMS:
Entre fase y neutro: 240v.
Entre fase y tierra: 280v.
Entre neutro y tierra: 60v.
Entre fase y el suelo: 20v.
Entre neutro y el suelo: 5v.

Son normales esas medidas ??
Muchas gracias.

Re: Entre fase y tierra 280v

Publicado: 27 Jun 2022, 12:49
por Malosa
Con eso, diría que la toma de tierra de tu casa está mal.

Entre neutro y tierra lo normal es que dé 1V.

Re: Entre fase y tierra 280v

Publicado: 27 Jun 2022, 13:12
por Elektro
Tu toma de tierra tiene una resistencia muy alta, o alguna conexión en mal estado. Haz que te midan la resistencia de tu toma de tierra

Re: Entre fase y tierra 280v

Publicado: 27 Jun 2022, 18:28
por coito circuito
xaxuthekid escribió:
Hola a todos desde Alicante.
Tengo una duda:
Tengo una vivienda unifamiliar aislada en la sierra de Almería y recibe tensión desde un transformador en poste que estará a uno 3km.
El otro día haciendo unas pruebas obtuve los siguientes resultados TRMS:
Entre fase y neutro: 240v.
Entre fase y tierra: 280v.
Entre neutro y tierra: 60v.
Entre fase y el suelo: 20v.
Entre neutro y el suelo: 5v.

Son normales esas medidas ??
Muchas gracias.


Hola
Todas las medidas que has hecho son erróneas
1) Tensión entre fase y neutro: 240 V CORRECTO: o bien el trafo está "descansado"; no hay caída en la derivación o está el conmutador el un punto superior
2) Tensión entre fase y tierra 280 V IMPOSIBLE. Ese voltaje sólo puede estar presente si hubiera armónicos, que no va ser el caso
3) Tensión entre neutro y tierra 60 V IMPROBABLE si la lectura anterior fuera real
4/5) No se valora: esas lecturas, ya que tal medición sólo se le ocurre a "quien asa mantecas"...
Saludos

Re: Entre fase y tierra 280v

Publicado: 27 Jun 2022, 19:13
por Miguel 69
Buenas tardes, no creo que esas medidas estén bien tomadas. Es imposible que entre fase y tierra tengas 280 voltios y luego entre fase y neutro, 240 voltios. Vuelve a tomar medidas.


Saludos

Re: Entre fase y tierra 280v

Publicado: 09 Ago 2022, 19:33
por xaxuthekid
Las medidas eran correctas. Se han vuelto a tomar y son las mismas. Se ha comprobado por la compañía distribuidora que una casa vecina a 2 km. tiene una fuga de tensión a tierra y nos llega a todos los vecinos un voltaje por tierra que sumado al que viene de la red da esos resultados.
Muchas gracias.

Re: Entre fase y tierra 280v

Publicado: 10 Ago 2022, 13:31
por coito circuito
xaxuthekid escribió:
Las medidas eran correctas. Se han vuelto a tomar y son las mismas. Se ha comprobado por la compañía distribuidora que una casa vecina a 2 km. tiene una fuga de tensión a tierra y nos llega a todos los vecinos un voltaje por tierra que sumado al que viene de la red da esos resultados.
Muchas gracias.


Hola

NO CUELA. Diles a los de la Distribuidora que te cuenten otra milonga
Si todas las derivaciones a tierra, que se producen a 2 Km de cualquier casa vecina, incidieran en el computo de la tensión no habría ninguna instalación que funcionase, correctamente, en este país (o en cualquier otro)

Saludos

Re: Entre fase y tierra 280v

Publicado: 10 Ago 2022, 15:22
por Miguel 69
Buenos días, tiene razón Coito, no cuela ni con cola. Si hubiera una tensión en tierra, ni mucho menos podrías tener una tensión entre fase y tierra de 280 voltios, tendría que ser inferior a los 230 voltios normalizados. La única manera de tener una tensión superior a los 230 voltios es en un sistema trifásico y teniendo una de las fases derivadas a tierra y esa fase no puede coincidir con la fase correspondiente a tu suministro monofásico.
No cuela ni que la compañía distribuidora lo haya comprobado.

Saludos

Re: Entre fase y tierra 280v

Publicado: 10 Ago 2022, 17:44
por Elektro
No les hagas caso a Miguel y a corto, están de cachondeo. Oalá no le reparen la derivación a tu vecino. Yo pondría baterías de 48 v, un regulador, cargaría las baterías entre tierra y neutro, intentaría cambiar todo a 48v y tienes energía gratis. Tu y todos a 2 km a la redonda

Re: Entre fase y tierra 280v

Publicado: 21 Jun 2023, 19:28
por prophetbet
Hola. Tengo unos valores casi exactos a los tuyos. Y por el cable de tierra me deriva al agua de la piscina hasta 10v ¿Cuál fue el problema y cuál la solución?
Gracias.