coito circuito escribió:rogervm12 escribió:Hola a todos,
Estoy actualizando el cuadro eléctrico de mi piso y me encuentro que la sección del cable que entra en mi piso es de 25mm2 (lo he calculado sabiendo que el diametro exterior es de 75mm). El problema que tengo es que he instalado un IGA + Limitador de sobretensiones transitorias y permanentes, y la salida aguas abajo la quiero conectar a 2 diferenciales. ¿Qué sección de cable tendría que instalar? Me gustaría mantener los 25mm2 hasta el diferencial pero esta sección no la acepta el IGA. ¿Hariáis la derivacción con sección de 10mm2?
Muchas gracias de antemano.
Hola
¿tú sabes lo que son 7,5 cm?
Saludos
Jajaja perdona! Tienes toda la razón del mundo, me he dejado la coma. El diametro exterior del cable de la acometida es de 7,5mm.
Te he entendido. El IGA es de 25A y tengo contratados 4,4KW de potencia. Lo que leyendo he visto que lo mejor es respetar la sección de la acometida hasta el diferencial. Sí sólo necesitase un diferencial no habría problema que es lo que hay actualmente, pero quiero separar el circuito de aire acondicionado con otro diferencial. Entiendo que aguas abajo del IGA pondrías cable de sección de 10mm2 hasta los diferenciales. ¿Correcto?
Muchas gracias.