Potencia máxima en una fase (contador trifasico)

Publicado: 14 Oct 2022, 11:25
por Roberto1973
Buenos días, tengo la siguiente duda: se puede usar un cargador para coche en monofasico aunque este mismo consume más de 1/3 de la potencia total instalada trifasica de la vivienda? Es decir, hay problemas si una fase absorbe más de 1/3 del total de la potencia instalada de la vivienda?
Me instalaron un cargador trifasico que compré en Amazon porque indicaban que podía funcionar a 7,2 kW, 11 kW y un máximo de 22 kW. Pensé que en los 3 casos el funcionamiento era en trifasico pero no es así. Resulta que en monofasico llega a 7,2 kW, en bi-fasico llega a 11 kW y en trifasico llega a 22 kW. En mi casa tengo 9,9 kW de potencia instalada.
Lo conectamos en trifasico y saltaron los plomos después de unos minutos.
Desconecté 2 fases y vi que en monofasico va a 6,6 kW (no llega a 7,2 pero por allí). Lo mantuve 40 minutos así y no saltó la corriente. Pero los 6,6 kW sólo pasaban por una fase.
En teoría yo pensaba que cada fase pudiera aguantar un máximo de 3,3 kW, pero parece que con 6,6 kW aguantaba bien.
Hay problema si lo dejo así? Hay algún peligro? Se generará energía reactiva que luego la comercializadora me cobrará?
Muchas gracias
Roberto

Re: Potencia máxima en una fase (contador trifasico)

Publicado: 14 Oct 2022, 13:48
por coito circuito
Roberto1973 escribió:
Buenos días, tengo la siguiente duda: se puede usar un cargador para coche en monofasico aunque este mismo consume más de 1/3 de la potencia total instalada trifasica de la vivienda? Es decir, hay problemas si una fase absorbe más de 1/3 del total de la potencia instalada de la vivienda?
Me instalaron un cargador trifasico que compré en Amazon porque indicaban que podía funcionar a 7,2 kW, 11 kW y un máximo de 22 kW. Pensé que en los 3 casos el funcionamiento era en trifasico pero no es así. Resulta que en monofasico llega a 7,2 kW, en bi-fasico llega a 11 kW y en trifasico llega a 22 kW. En mi casa tengo 9,9 kW de potencia instalada.
Lo conectamos en trifasico y saltaron los plomos después de unos minutos.
Desconecté 2 fases y vi que en monofasico va a 6,6 kW (no llega a 7,2 pero por allí). Lo mantuve 40 minutos así y no saltó la corriente. Pero los 6,6 kW sólo pasaban por una fase.
En teoría yo pensaba que cada fase pudiera aguantar un máximo de 3,3 kW, pero parece que con 6,6 kW aguantaba bien.
Hay problema si lo dejo así? Hay algún peligro? Se generará energía reactiva que luego la comercializadora me cobrará?
Muchas gracias
Roberto


Hola
Esa cuestión nadie te la podrá contestar y, quien lo haga, está haciendo un brindis al sol. Esos parámetros son configurables en el contador por la Distribuidora o Comercializadora . Estas actúan de modo diferente dependiendo del Territorio (no hay que olvidar que estamos en Españistan). Así que ya sabes a qué atenerte

En principio si la sección de los conductores y protecciones son acorde a esa potencia, eléctricamente, no habría mayor problema, ante la duda que planteas. No sé la cantidad de reactiva que puede generar ese invento, pero si así fuera el caso también dependería su facturación de que la Distribuidora/comercializadora lo considerase, o no

En todo caso, y dado este supuesto, lo que puedes hacer es probar durante el próximo periodo de facturación "dejar las cosas como están" y a ver qué viene luego en el recibo. Arruinar no creo que te arruines

Ahora bien, esta es mi particular opinión, de lo que yo haría si se me presentara ese supuesto. Claro está que puedo estar equivocado

Puedes entrar en pag. de internet buscando si el contador corta por potencia o intensidad: te encontrarás respuestas al gusto del más exigente...eso si todas dispares

Saludos