Instalacion electrica cocina
Publicado: 26 Feb 2023, 08:01
por Dav2k6
Buenas a todos.
Actualmente la cocina de mi vivienda la manejo con 3 Magneto Térmicos el de Iluminacion que engloba toda la casa, luego otro que es Cocina que entran los enchufes horno, lavadora, caldera etc... y otro que separe que es la nevera.
Segun el Rebt no me queda claro que tengo que tener una linea para lavadora/caldera, pero no me queda claro si el horno, nevera, vitroceramica y enchufes normales tienen que ir todo por su respectiva linea.
Un saludo
Re: Instalacion electrica cocina
Publicado: 26 Feb 2023, 10:07
por Elektro
Sin meterme en el resto del mensaje, te dejo esta info:
C3 Cocina y horno
C4 Lavadora, lavavajillas y
termo electrico
C5 Baño, cuarto de cocina
Descárgate y leete la ITC-BT-25
Re: Instalacion electrica cocina
Publicado: 26 Feb 2023, 12:20
por Dav2k6
Hola Elektro,
Muchas gracias, he visto el ITC y ya me queda ma claro.
Un saludo.
Re: Instalacion electrica cocina
Publicado: 26 Feb 2023, 17:49
por PcFex
El reglamento marca mínimos, de ahí para adelante lo que quieras poner....
Re: Instalacion electrica cocina
Publicado: 26 Feb 2023, 19:19
por coito circuito
Felisin escribió:El reglamento marca mínimos, de ahí para adelante lo que quieras poner....
casa diego2plano definitivo3.jpg
Hola, Felisín
Tienes un mensaje privado
Saludos
Re: Instalacion electrica cocina
Publicado: 26 Feb 2023, 20:31
por Elektro
Felisin escribió:El reglamento marca mínimos, de ahí para adelante lo que quieras poner....
casa diego2plano definitivo3.jpg
Flojo en protecciones.....
Re: Instalacion electrica cocina
Publicado: 26 Feb 2023, 21:17
por Dav2k6
Ok muchas gracias a todos.
Re: Instalacion electrica cocina
Publicado: 27 Feb 2023, 09:37
por PcFex
Re: Instalacion electrica cocina
Publicado: 27 Feb 2023, 12:11
por Elektro
Felisin escribió:Captura de pantalla (1).png
Para mi esta mal redactado, o por lo menos "lioso" redactado. A mi entender, un valor "no superior a 30mA" también incluiría a los de 30 mA. Pero lo cierto es que debe ir uno de 10.
Re: Instalacion electrica cocina
Publicado: 27 Feb 2023, 14:28
por coito circuito
Gracias, Felisín, aclarado el tema
Bajo mi punto de vista es una metedura de pata del legislador (más bien del redactor) ya que hay una sutil diferencia entre "no superior" a los 30 mA e INFERIOR a los 30 mA, que es lo que, presumiblemente, quiso decir
Me baso en ello motivado que otro diferencial EXCLUSIVO para la bañera, habiendo uno del mismo valor en cabecera, no aporta mayor seguridad. Es más siempre disparará el de cabecera antes que el hidromasaje
El único resquicio a su favor es que si no llegara actuar el de cabecera siempre tendríamos como respaldo el de aguas abajo
Pero vamos, que el montaje siempre lo podemos hacer con un 15 mA, que son económicos y fáciles de conseguir
Saludos