Página 1 de 1
División de circuito en sótano
Publicado: 14 May 2023, 18:58
por zypfisk
Buenas;
Tengo un sótano en donde deseo realizar reformas eléctricas ya que la instalación se realizó hace muchos años y necesita actualizarse. Este sótano solamente posee solo 1 circuito (1 interruptor automático) de 16A, cable 2,5mm (el cual está conectado al cuadro eléctrico principal de la casa) y lo conecta todo, iluminación y enchufes... Mi pregunta es ¿se puede subdividir este circuito en varios de 16A, 2,5mm para convertir el circuito que hay en una especie de cuadro eléctrico donde pueda conectar nevera, termo eléctrico, lavavajillas, iluminación y enchufes, y que esto cumpla la normativa?
Gracias de antemano. Un saludo
Re: División de circuito en sótano
Publicado: 14 May 2023, 19:22
por Elektro
No cumpliría normativa.
Que conocimientos eléctricos tienes? Quién haría la obra eléctrica?
Re: División de circuito en sótano
Publicado: 14 May 2023, 20:11
por zypfisk
Gracias por la respuesta! La obra no la haría yo, solamente quería saber si era posible realizar algo así.. Entiendo lo que dices de que no cumpliría la norma.. En ese caso, ¿qué se podría hacer para realizar una reforma en condiciones para que el sótano se pueda utilizar de esa forma (conectar nevera, etc)?
Re: División de circuito en sótano
Publicado: 14 May 2023, 21:25
por Elektro
Podrías ver la posibilidad de en vez de un cable de 2.5, pasar uno de 6 y meter un térmico de 25 como Gral de ese sub cuadro, de ahí si ya puedes derivar a 20 para termo y lavavajillas, 16 para enchufes y 10 para iluminación
Re: División de circuito en sótano
Publicado: 14 May 2023, 21:54
por zypfisk
Esa opción es muy buena! Gracias.. Voy a barajar a ver si se puede ya que se tendrían que realizar cambios en el cuadro principal.. Creo que esa sería la mejor opción, en ese caso se debería cambiar el automático de 16A que viene del cuadro principal, que tiene el cable de 2,5, y poner uno que corresponda al de 6, de 25A es correcto?.. Además, se debe meter otro de 25A como principal de ese subcuadro además del nuevo de 25 en el cuadro principal?
Re: División de circuito en sótano
Publicado: 15 May 2023, 07:13
por coito circuito
zypfisk escribió:Esa opción es muy buena! Gracias.. Voy a barajar a ver si se puede ya que se tendrían que realizar cambios en el cuadro principal.. Creo que esa sería la mejor opción, en ese caso se debería cambiar el automático de 16A que viene del cuadro principal, que tiene el cable de 2,5, y poner uno que corresponda al de 6, de 25A es correcto?.. Además, se debe meter otro de 25A como principal de ese subcuadro además del nuevo de 25 en el cuadro principal?
Hola
Antes de meterse en berenjenales hay que tener claro la potencia que tiene uno contratada, ya que de poco sirve poner aumentar el IG a 25 A si esta lo es para 16 A...
Saludos