C4, el tema trillado pero sin resolver

Publicado: 08 Jun 2023, 10:33
por Rcg
Hola a todos, el famoso circuito c4 si no no desdobla tenemos q llegamos con cables de 4mm a enchufes de 16A. X lo q se queda sin proteccion.
Y ademas x mucho q me digais q hay q poner enchufe con portafusibles y fusible de 16A, eso no lo hacemos nunca. Ademas el cable q traen los lavavajillas, lavadora y los termos son de 2.5mm o inluso de menos. Esto que estoy diciendo no es mas que una reflexion, que e gustaria q me rebatierais o me dijeseis si llevo razon...
Lo que me produce curiosidad es como el Rebt da por valido conectar las bases de enchufe de 16A a un cirtuito de 20A sin mencionar el uso obligatorio de fusible en cada enchufe

Re: C4, el tema trillado pero sin resolver

Publicado: 08 Jun 2023, 13:11
por Elektro
Mi opinión es que si no proteges con fusibles no cumples normativa, lo que queda es dividir en circuitos de 16.
De todas formas a modo práctico, si divides y llegas con cable de 4 mm (y no de 2.5 mm) me parecería raro que un enchufe previsto para 16A se dañase. Si decides hacerlo así, y no consigues enchufes para más amperaje, me iría a buenas marcas.

Pero luego están los "que pasaría si"..... por ejemplo ante un incendio, si se comprobase que es por culpa de esa toma.... El seguro no se haría cargo....

A modo de comentario, en Alemania la mayoría de circuitos de iluminación tienen protección de 16, cable de 1,5 e interruptores para 10 amperios. Nunca escuché de un problema por eso (cierto es que hoy por hoy llegar a más de 10 amperios en un interruptor para iluminación es difícil.... Pero es así desde siempre, ahí dejo la información)

Pero tú pregunta creo fue más que nada para abrir un debate y cambiar opiniones, ya que la solución tu mismo la escribiste

Saludos

Re: C4, el tema trillado pero sin resolver

Publicado: 08 Jun 2023, 14:59
por coito circuito
Solo añadir que el cable de conexión de los receptores no tiene porqué cumplir la normativa en cuanto a intensidades que marca el REBT, debido a sus características y escasa longitud. Es el fabricante quien lo define, así como en resto de conductores que utiliza el receptor
La única limitación la marca la ITC-BT-43 que dice no poder ser menor de 0,5 mm2