Malosa
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 118
Registrado: 20 Dic 2013, 13:27
Ubicación: Madrid

La DI es de 16 mm² pero el cable al contador es solo de 6 mm²

05 Jul 2023, 10:48

Hola.

Ayer accedí al cuarto de contadores de mi nuevo piso por primera vez.

Aunque no le pude hacer foto porque están las tapas puestas y el portero no me dejaba tocarlo, es algo como esto:

cables.PNG
cables.PNG (386.64 KiB) Visto 6423 veces


Es decir, TODA la derivación individual está en 16 mm² desde la ficha hacia al cuadro eléctrico de la vivienda. Pero de la ficha hasta el contador y del contador al fusible, es solo de 6 mm². El tramo de 6 mm² es muy corto, 1,5 metros máximo, y luego la DI de 16 mm² es de 22 metros aproximadamente.

¿Qué hago, es peligroso tener ese trocito de 6 mm² o no pasa nada porque es muy corto?

El IGA es de 40 A. El fusible del cuarto de contadores es de 63 A.


--------


La web de I-DE dice lo siguiente:

POTENCIA MÁXIMA AUTORIZADA SIN ACTUALIZACIÓN DE CIE
9200

POTENCIA MÁXIMA AUTORIZADA POR ACTA
0

POTENCIA MÁXIMA CONTRATABLE SIN ABRIR EXPEDIENTE DE ACOMETIDA
14490

INSTALACIÓN ICP
Distribuidora

SUMINISTRO LIBERALIZADO


TIPO DEL PUNTO DE MEDIDA
05

TENSIÓN DEL PUNTO DE MEDIDA
230


 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Re: La DI es de 16 mm² pero el cable al contador es solo de 6 mm²

05 Jul 2023, 21:05

Es una aberración. Ese error es difícil que lo cometa la empresa distribuidora, tal vez fue tercerizado, o lo que fuera que fue, está mal.. Llama a tu distribuidora y que cambien ese cable por uno de 16


 
Malosa
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 118
Registrado: 20 Dic 2013, 13:27
Ubicación: Madrid

Re: La DI es de 16 mm² pero el cable al contador es solo de 6 mm²

06 Jul 2023, 14:43

Perfecto, mejor haberse dado cuenta y saber que hay que cambiarlo.

Si yo llamo a la Distribuidora, ellos están obligados a venir cambiarlo, ¿o me pueden pedir que lo cambie un técnico autorizado contratado por mí?

¿Y el coste corre de su cuenta o de la mía? ¿Se paga directamente al técnico, se cobra en factura o cómo va?


 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Re: La DI es de 16 mm² pero el cable al contador es solo de 6 mm²

06 Jul 2023, 16:47

Ahí ya no lo se, no vivo en España y no se ese tipo de detalles


 
Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: La DI es de 16 mm² pero el cable al contador es solo de 6 mm²

06 Jul 2023, 20:39

Seguro que es 6 mm²? A mi me parece 10 mm².


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1802
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: La DI es de 16 mm² pero el cable al contador es solo de 6 mm²

06 Jul 2023, 21:45

Leo351 escribió:
Seguro que es 6 mm²? A mi me parece 10 mm².


¿Bola de cristal?

¿O esta parte no la leíste? es algo como esto:

O sea: la foto que muestra NO ES LA DE SU CUADRO


 
Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: La DI es de 16 mm² pero el cable al contador es solo de 6 mm²

06 Jul 2023, 21:55

Gracias por la aclaración


 
Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: La DI es de 16 mm² pero el cable al contador es solo de 6 mm²

06 Jul 2023, 22:01

Por cierto, te pica algo? estas rascao?


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1802
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: La DI es de 16 mm² pero el cable al contador es solo de 6 mm²

07 Jul 2023, 04:49

Leo351 escribió:
Por cierto, te pica algo? estas rascao?


Es que tengo una infección por oxiuros...


 
Malosa
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 118
Registrado: 20 Dic 2013, 13:27
Ubicación: Madrid

Re: La DI es de 16 mm² pero el cable al contador es solo de 6 mm²

27 Oct 2023, 00:46

Le he dado una vuelta y os traigo más detalles.

Resulta que la DI del embarrado al cuadro eléctrico es de 25 mm², pero el cable del embarrado al contador es de 10 mm².

¿Y si... Fuera totalmente legal?

He encontrado la tabla que adjunto:
rebt.JPG


Básicamente lo que dice esta tabla es que: Método de instalación F (los cables están al aire, no están emporados), tipo de cableado 2× PVC (monofásico), sección de cable 10 mm²... La intensidad máxima soportada es de 65 A.

Teniendo en cuenta que el fusible es de 63 A, parece totalmente legal. Que luego la sección "crezca" hasta los 25 mm², no es algo que necesariamente sea malo, ya que eso es para conseguir que la caída de tensión en la DI sea menos del 1%.