La DI es de 16 mm² pero el cable al contador es solo de 6 mm²
Publicado: 05 Jul 2023, 10:48
Hola.
Ayer accedí al cuarto de contadores de mi nuevo piso por primera vez.
Aunque no le pude hacer foto porque están las tapas puestas y el portero no me dejaba tocarlo, es algo como esto:
Es decir, TODA la derivación individual está en 16 mm² desde la ficha hacia al cuadro eléctrico de la vivienda. Pero de la ficha hasta el contador y del contador al fusible, es solo de 6 mm². El tramo de 6 mm² es muy corto, 1,5 metros máximo, y luego la DI de 16 mm² es de 22 metros aproximadamente.
¿Qué hago, es peligroso tener ese trocito de 6 mm² o no pasa nada porque es muy corto?
El IGA es de 40 A. El fusible del cuarto de contadores es de 63 A.
--------
La web de I-DE dice lo siguiente:
POTENCIA MÁXIMA AUTORIZADA SIN ACTUALIZACIÓN DE CIE
9200
POTENCIA MÁXIMA AUTORIZADA POR ACTA
0
POTENCIA MÁXIMA CONTRATABLE SIN ABRIR EXPEDIENTE DE ACOMETIDA
14490
INSTALACIÓN ICP
Distribuidora
SUMINISTRO LIBERALIZADO
Sí
TIPO DEL PUNTO DE MEDIDA
05
TENSIÓN DEL PUNTO DE MEDIDA
230
Ayer accedí al cuarto de contadores de mi nuevo piso por primera vez.
Aunque no le pude hacer foto porque están las tapas puestas y el portero no me dejaba tocarlo, es algo como esto:
Es decir, TODA la derivación individual está en 16 mm² desde la ficha hacia al cuadro eléctrico de la vivienda. Pero de la ficha hasta el contador y del contador al fusible, es solo de 6 mm². El tramo de 6 mm² es muy corto, 1,5 metros máximo, y luego la DI de 16 mm² es de 22 metros aproximadamente.
¿Qué hago, es peligroso tener ese trocito de 6 mm² o no pasa nada porque es muy corto?
El IGA es de 40 A. El fusible del cuarto de contadores es de 63 A.
--------
La web de I-DE dice lo siguiente:
POTENCIA MÁXIMA AUTORIZADA SIN ACTUALIZACIÓN DE CIE
9200
POTENCIA MÁXIMA AUTORIZADA POR ACTA
0
POTENCIA MÁXIMA CONTRATABLE SIN ABRIR EXPEDIENTE DE ACOMETIDA
14490
INSTALACIÓN ICP
Distribuidora
SUMINISTRO LIBERALIZADO
Sí
TIPO DEL PUNTO DE MEDIDA
05
TENSIÓN DEL PUNTO DE MEDIDA
230