La DI es de 16 mm² pero el cable al contador es solo de 6 mm²

Publicado: 05 Jul 2023, 10:48
por Malosa
Hola.

Ayer accedí al cuarto de contadores de mi nuevo piso por primera vez.

Aunque no le pude hacer foto porque están las tapas puestas y el portero no me dejaba tocarlo, es algo como esto:

cables.PNG
cables.PNG (386.64 KiB) Visto 6655 veces


Es decir, TODA la derivación individual está en 16 mm² desde la ficha hacia al cuadro eléctrico de la vivienda. Pero de la ficha hasta el contador y del contador al fusible, es solo de 6 mm². El tramo de 6 mm² es muy corto, 1,5 metros máximo, y luego la DI de 16 mm² es de 22 metros aproximadamente.

¿Qué hago, es peligroso tener ese trocito de 6 mm² o no pasa nada porque es muy corto?

El IGA es de 40 A. El fusible del cuarto de contadores es de 63 A.


--------


La web de I-DE dice lo siguiente:

POTENCIA MÁXIMA AUTORIZADA SIN ACTUALIZACIÓN DE CIE
9200

POTENCIA MÁXIMA AUTORIZADA POR ACTA
0

POTENCIA MÁXIMA CONTRATABLE SIN ABRIR EXPEDIENTE DE ACOMETIDA
14490

INSTALACIÓN ICP
Distribuidora

SUMINISTRO LIBERALIZADO


TIPO DEL PUNTO DE MEDIDA
05

TENSIÓN DEL PUNTO DE MEDIDA
230

Re: La DI es de 16 mm² pero el cable al contador es solo de 6 mm²

Publicado: 05 Jul 2023, 21:05
por Elektro
Es una aberración. Ese error es difícil que lo cometa la empresa distribuidora, tal vez fue tercerizado, o lo que fuera que fue, está mal.. Llama a tu distribuidora y que cambien ese cable por uno de 16

Re: La DI es de 16 mm² pero el cable al contador es solo de 6 mm²

Publicado: 06 Jul 2023, 14:43
por Malosa
Perfecto, mejor haberse dado cuenta y saber que hay que cambiarlo.

Si yo llamo a la Distribuidora, ellos están obligados a venir cambiarlo, ¿o me pueden pedir que lo cambie un técnico autorizado contratado por mí?

¿Y el coste corre de su cuenta o de la mía? ¿Se paga directamente al técnico, se cobra en factura o cómo va?

Re: La DI es de 16 mm² pero el cable al contador es solo de 6 mm²

Publicado: 06 Jul 2023, 16:47
por Elektro
Ahí ya no lo se, no vivo en España y no se ese tipo de detalles

Re: La DI es de 16 mm² pero el cable al contador es solo de 6 mm²

Publicado: 06 Jul 2023, 20:39
por Leo351
Seguro que es 6 mm²? A mi me parece 10 mm².

Re: La DI es de 16 mm² pero el cable al contador es solo de 6 mm²

Publicado: 06 Jul 2023, 21:45
por coito circuito
Leo351 escribió:
Seguro que es 6 mm²? A mi me parece 10 mm².


¿Bola de cristal?

¿O esta parte no la leíste? es algo como esto:

O sea: la foto que muestra NO ES LA DE SU CUADRO

Re: La DI es de 16 mm² pero el cable al contador es solo de 6 mm²

Publicado: 06 Jul 2023, 21:55
por Leo351
Gracias por la aclaración

Re: La DI es de 16 mm² pero el cable al contador es solo de 6 mm²

Publicado: 06 Jul 2023, 22:01
por Leo351
Por cierto, te pica algo? estas rascao?

Re: La DI es de 16 mm² pero el cable al contador es solo de 6 mm²

Publicado: 07 Jul 2023, 04:49
por coito circuito
Leo351 escribió:
Por cierto, te pica algo? estas rascao?


Es que tengo una infección por oxiuros...

Re: La DI es de 16 mm² pero el cable al contador es solo de 6 mm²

Publicado: 27 Oct 2023, 00:46
por Malosa
Le he dado una vuelta y os traigo más detalles.

Resulta que la DI del embarrado al cuadro eléctrico es de 25 mm², pero el cable del embarrado al contador es de 10 mm².

¿Y si... Fuera totalmente legal?

He encontrado la tabla que adjunto:
rebt.JPG


Básicamente lo que dice esta tabla es que: Método de instalación F (los cables están al aire, no están emporados), tipo de cableado 2× PVC (monofásico), sección de cable 10 mm²... La intensidad máxima soportada es de 65 A.

Teniendo en cuenta que el fusible es de 63 A, parece totalmente legal. Que luego la sección "crezca" hasta los 25 mm², no es algo que necesariamente sea malo, ya que eso es para conseguir que la caída de tensión en la DI sea menos del 1%.