Ayuda para instalación tomacorrientes cerca de lavadero cocina.

Publicado: 25 Ago 2023, 20:36
por diegolfe
Hola, estoy buscando ayuda para confirmar la instalación que están realizando en mi proyecto.

El proyecto es una cocina pequeña en la que todo iria en una sola pared, esto debido al espacio reducido, por lo que se optó por hacer una barra con el lavadero en medio, lo que sucede es que en medio de esa pared esta pasando la tubería de gas natural (línea amarilla) , por lo que según la ley de mi país toda fuente eléctrica ya sean tuberías, tomacorrientes e interruptores deben estar a 15 cm de distancia, los obreros que están haciendo las conexiones eléctricas y obras civiles optaron por pasar el tubo de cables eléctricos por la mesada (líneas verdes), bordeando el área donde estará el lavadero, quería saber si eso es de alguna manera seguro, no está en contacto directo con el agua pero existe algún riesgo que pueda haber un corto o electrocución?

Cabe resaltar que los tomacorrientes están elevados 22 cm por encima de la mesada, y la distancia desde la salida de agua es de 45/50 cm ( de esto también tendría dudas si es que hay riesgo eléctrico)

Adjunto imagen del estado actual.

Muchas gracias de antemano.

Re: Ayuda para instalación tomacorrientes cerca de lavadero cocina.

Publicado: 25 Ago 2023, 21:14
por coito circuito
Por los términos utilizados aventuro a que estás en el "cono sur". Por tanto ahí la Reglamentación difiere de la Española... Poco mas puede aportarse

Re: Ayuda para instalación tomacorrientes cerca de lavadero cocina.

Publicado: 25 Ago 2023, 21:28
por diegolfe
coito circuito escribió:
Por los términos utilizados aventuro a que estás en el "cono sur". Por tanto ahí la Reglamentación difiere de la Española... Poco mas puede aportarse

Gracias por la ayuda, entiendo que la regulación varia en cada país, por lo que estaría buscando ayuda sobre la prevención de riesgos eléctricos en este caso, supongo que eso puede ser universal.

Re: Ayuda para instalación tomacorrientes cerca de lavadero cocina.

Publicado: 25 Ago 2023, 21:40
por coito circuito
diegolfe escribió:
coito circuito escribió:
Por los términos utilizados aventuro a que estás en el "cono sur". Por tanto ahí la Reglamentación difiere de la Española... Poco mas puede aportarse

Gracias por la ayuda, entiendo que la regulación varia en cada país, por lo que estaría buscando ayuda sobre la prevención de riesgos eléctricos en este caso, supongo que eso puede ser universal.


Pues va ser que no, ya que en temas de seguridad eléctrica depende del Régimen del Neutro que se aplica a la instalación...

Re: Ayuda para instalación tomacorrientes cerca de lavadero cocina.

Publicado: 25 Ago 2023, 21:42
por diegolfe
coito circuito escribió:
diegolfe escribió:
coito circuito escribió:
Por los términos utilizados aventuro a que estás en el "cono sur". Por tanto ahí la Reglamentación difiere de la Española... Poco mas puede aportarse

Gracias por la ayuda, entiendo que la regulación varia en cada país, por lo que estaría buscando ayuda sobre la prevención de riesgos eléctricos en este caso, supongo que eso puede ser universal.


Pues va ser que no, ya que en temas de seguridad eléctrica depende del Régimen del Neutro que se aplica a la instalación...


Entiendo, muchas gracias, contrataré algún ingeniero eléctrico para verificar las conexiones, un saludo

Re: Ayuda para instalación tomacorrientes cerca de lavadero cocina.

Publicado: 26 Ago 2023, 09:26
por muyperezoso
bueno, la empresa que te hace eso, deberia saberlo si se mete en esos menesteres.
A titulo personal, por muy diferente que sea la normativa, creocque hay un termino comun, los conductos, sea de lo que sea, han de caminar verticales por la pared.
Nunca por la encimera y cada circuito con un unico conducto hacia el cuadro, te facilitara las cosas en un futuro.
Respeta distancias entre electricidad, agua y gas.
Todo eso se deberia haber realizado antes de la obra de la cocina, ya que ahora tendras que deshacer trabajo hecho.