Página 1 de 1

Saltan los plomos

Publicado: 18 Nov 2023, 19:24
por Notengonidea
Hola: Soy nuevo en este sitio. Un saludo a todos y a ver si me aclaráis esto. He quitado un enchufe antiguo de esos con fusible y he puesto uno moderno. Pongo los dos cables y el que iba al fusible lo dejo sin poner (creo que era ese el que iba al fusible porque si pongo ese no llega electricidad al enchufe) y me salta el magnetotérmico. Tengo entendido que es indiferente dónde ponga los cables. He probado todas las posiciones dejando el cable que iba al fusible (creo) sin poner, pero salta de todos modos. Un cable es negro, otro gris oscuro y otro gris claro. No hay toma de tierra. Gracias. Espero haberme explicado

Re: Saltan los plomos

Publicado: 18 Nov 2023, 19:30
por Leo351
Y alguna foto no podrías subir??

Re: Saltan los plomos

Publicado: 18 Nov 2023, 20:36
por coito circuito
A la caja de mecanismos sólo pueden llegar 2 cables ya que uno de los del fusible es puente con el enchufe. Así que si quitas el mecanismo quedan los 2 cables a conectar en el enchufe nuevo. De haber un tercer cable es que hay una salida hacia otro lugar de la instalación

En "cuanto a conectar en cualquier lado" es así mientras no los conectes al mismo polo, o a uno de los de tierra

La cosa es bien sencilla de resolver; QUITAS CORRIENTE desconectas los cables, los separas, metes corriente y si no salta nada es que está todo bien. Acto seguido con un buscapolos, localizas la fase, CORTAS LA CORRIENTE y conectas ese cable a uno de los polos del enchufe. Metes corriente y compruebas con el buscapolos QUE NO SE ENCIENDE en el polo que queda libre: de encenderse es que algo estás haciendo mal

Re: Saltan los plomos

Publicado: 20 Nov 2023, 19:33
por Notengonidea
Gracias por la ayuda. Probaré otra vez...a ver