Hola a todos
Tengo en el pueblo un termo con muchos años pero que funcionaba perfectamente.
El albañil estuvo revocando esa pared y cubriendo el tubo corrugado que va del enchufe del termo a la caja y desde ese momento salta el diferencial a los 15 o 20 minutos de estar enchufado el termo.
He mirado la caja y no veo que haya ningún problema con la conexión de los cables. Están bien con una ficha. El termo tiene una pía independiente en el cuadro de luces, adjunto foto.
He estado haciendo pruebas y
- Si enchufo la radio, que no tiene toma de tierra al enchufe del termo, no salta.
- Si enchufo el termo a otro enchufe no salta.
- He desconectado el cable de toma de tierra del enchufe del termo y ya no salta.
Creo que el problema está en el cable de toma de tierra, pero no entiendo qué puede pasar para que salte a los 20 minutos.
Si alguno tiene alguna idea de lo que puede ocurrir, se lo agradecería, porque ya no sé qué hacer.
Muchas gracias

Foto del cuadro de luces
https://i.postimg.cc/sDXBSdZ5/diferencial.jpg

Re: Con el termo salta el diferencial

Publicado: 27 Nov 2023, 18:53
por coito circuito
Hola

En estos casos la "buena voluntad" no sirve. No puede uno trata de averiguar qué le pasa a una instalación si no tiene la mas remota idea de cómo funcionan las cosas

> Mirar para una "ficha" (que no sé qué coño es) debe ser la mar de entretenido.
> Hacer pruebas enchufando un aparato de radio debe ser una medida la mar de fiable.
> El enchufar el termo a una toma que no tenga tierra seguro que es la prueba que nos certificará que el termo está bien

Lo único que se puede anotar en tú haber, como dato positivo, es no haber cortado el cable de la tierra, que es "el que da problemas"

El termo tiene un defecto de aislamiento, posiblemente solucionable, pero eso sólo lo pueden hacer manos expertas, bajo riesgo de electrocutarse

> La derivación del termo se canaliza por el conductor de tierra. De ahí que en los enchufes que no tengan toma de tierra no se manifieste el fallo
> Podría pensarse que el termo "siempre está conectado a tierra" (por mediación de las tuberías) pero ello no es así en el supuesto que tenga manguitos anti electrolíticos (en uniones cobre/hierro)
> Si se manifiesta el fallo al cabo de cierto tiempo es debido a las dilataciones que se producen en la resistencia, al alcanzar cierta temperatura

Como apunto ese supuesto es solucionable, pero no se puede/debe alentar desde un foro realizar tales prácticas

Un saludo