Página 1 de 1

2 Magnetotérmicos son incompatibles entre si

Publicado: 11 Dic 2023, 20:20
por joseval
Buenas tardes!
Recientemente he comprado una casa que nunca había tenido electricidad aunque tenia la instalación hecha y hace poco la hemos dado de alta.
Todo los enchufes y luces funcionan correctamente, pero el Magnetotérmico C10 y el C20 con incompatibles. Cuando uno esta accionado y accionas el otro, saltan los 2 y viceversa.
Como las instalación de la casa tiene 16 años, he comprado 2 magnetotérmicos nuevos de las mismas características y los he sustituido, y sigue ocurriendo el problema.
¿Entiendo que puede ser un problema de mala instalación del cableado?
Gracias anticipadas por vuestra ayuda.

Re: 2 Magnetotérmicos son incompatibles entre si

Publicado: 11 Dic 2023, 21:55
por Leo351
Tienes un corto fase neutro entre conductores de los dos circuitos. Es decir, en algún punto de la instalación, revisa los registros, tienes fase de un circuito y neutro del otro circuito en contacto, en corto.

Re: 2 Magnetotérmicos son incompatibles entre si

Publicado: 11 Dic 2023, 22:25
por joseval
Leo351 escribió:
Tienes un corto fase neutro entre conductores de los dos circuitos. Es decir, en algún punto de la instalación, revisa los registros, tienes fase de un circuito y neutro del otro circuito en contacto, en corto.

Ok. Lo revisaré. Muchas gracias.