Hola a todos,
A ver si alguien puede orientarme con este problema que me tiene con el culo torcido.
La ducha da calambrazos ya que tiene 90 voltios entre el desagüe y el mando del grifo. Estos 90 voltios bajan a 13 cuando desconectas el termo eléctrico.
El problema es que la vivienda está reformada y tiene toda instalación en regla pero el edificio no tiene toma de tierra física. También me resulta extraño ya que con la reforma se cambiaron todas las tuberías metálicas por tuberías PVC y aún así hay alguna conexión entre la toma tierra y las cañerías.
Me gustaría sabe vuestra opinión de cómo resolver este problema.
Una opción sería quitar la toma tierra al enchufe del termo ya que realmente en la vivienda no hay toma tierra real, no creéis?
Espero vuestro comentarios.
Gracias de antemano.
Re: 90 voltios en la ducha y sin toma tierra
Publicado: 15 Mar 2024, 04:05
por coito circuito
Hola
> Resulta llamativo que se diga que la vivienda está reformada y no tenga toma de tierra. Y que encima se diga que la instalación está en regla
>También resulta llamativo que, no habiendo tierra, se pretenda solucionar quitando la tierra de la clavija del termo
Para tú información el agua "de la traída" no es aislante, contiene sales que la hacen conductora. O sea que aunque las tuberías sean de vinilo la corriente seguirá presente si se electriza en algún punto
> Así mismo, si se produce ese hecho es que la instalación no tiene interruptor diferencial correspondiente
Saludos
Re: 90 voltios en la ducha y sin toma tierra
Publicado: 20 Mar 2024, 22:03
por Enchufado
Gracias por tu respuesta coito circuito.
Puede que me haya explicado mal. Quiero decir que toda la vivienda tiene su cableado de tierra que van al cuadro general pero no está conectado a ninguna tierra física ya que el edificio es antiguo.
El cuadro tiene su diferencial y funciona, por lo menos con su botón de test.
Sé que anular la toma de tierra en un enchufe es un peligro pero la duda que tengo es si una vivienda sin toma tierra física es igual de peligroso o no.
Agradezco cualquier solución que me podíais brindar para reducir o eliminar el voltaje de la ducha.
Gracias
Re: 90 voltios en la ducha y sin toma tierra
Publicado: 22 Mar 2024, 04:04
por coito circuito
> El tener cableada toda la vivienda con su tierra correspondiente, y no conectar esta a la tierra física, es lo mismo que si tienes un coche y te sorprendes de que no anda si no le echas gasolina
> El diferencial funciona independientemente de que haya tierra o deje de haberla
> La solución pasa por conectar esa tierra al electrodo correspondiente: por donde suben los cables de la DI puede bajar el de tierra y, si no, están los patios de luces, huecos del ascensor..etc
> Y si tan dificil se pone la cosa existen unos hermosos calentadores a gas Butano
Re: 90 voltios en la ducha y sin toma tierra
Publicado: 31 May 2024, 21:29
por anniel
Es extremadamente peligroso tener 90 voltios en la ducha, ya que cualquier contacto con el agua puede resultar en una descarga eléctrica que puede ser mortal.
Re: 90 voltios en la ducha y sin toma tierra
Publicado: 26 Jul 2024, 20:23
por Juan Chispas
Hay que conectar la vivienda a tierra. No sólo por el tema de la ducha (¿¿90 voltios?? Si no estás frito ya, debes de tener los pies aislantes de un hobbit), sino por cualquier contacto indirecto que puedas tener en un defecto en cualquier aparato.
Como dice coito circuito, no sirve de nada tener todo el cableado de tierra si luego no hay una conexión final a tierra (picas de tierra o lo que corresponda). Busca un buen electricista y que te arregle eso...