Duda sobre instalación domiciliar

Publicado: 22 Ago 2024, 23:21
por Jamt1967
Hola, recientemente cambie la instalación eléctrica de casa. Quería consultaros si lo que hice está bien hecho.
Está es la instalación:
Potencia contratada 4,7 kW. Desde contador de tele gestión al cuadro cable de 6mm.
En el cuadro puse lo siguiente. Sobretensiones combinado con IGA y alimenta a dos diferenciales de 40A a 30 mA con cable 6mm
Un diferencial soporta Horno, lavadora, y secadora. Los Pías están puenteados con cable de 6mm y a todos los Pías le llegan cable de 2,5 mm excepto al horno que le llega cable 6 mm.
El otro diferencial soporta luces, enchufes fuerza, húmedos y termo y les llegan cable de 1,5 y 2,5 mm respectivamente y los pias están puenteados con un peine.
Además puse TT con cable de 16mm sin empalme alguno que va directo a la caja seccionadora y un trozo de cable (1 metro +-) de cobre desnudo de 35mm a la pica de 150 CMS cablada hasta el final en su respectiva arqueta de registro.
Podéis ayudarme y decirme si hay algún fallo bajo normativa. Gracias y un saludo.

Re: Duda sobre instalación domiciliar

Publicado: 09 Nov 2024, 04:25
por coito circuito
alicia3213m79 escribió:
Tu instalación eléctrica parece estar bien dimensionada en general, pero hay algunos puntos a revisar para asegurar que cumple con la normativa. El cable de 6mm desde el contador es adecuado para la potencia contratada de 4,7 kW, aunque debes asegurarte de que la caída de tensión sea mínima. Los diferenciales de 40A a 30mA son correctos, pero sería recomendable usar cables de 4mm para circuitos de alta potencia como el horno, la lavadora y la secadora. El puenteo de los Pías con cable de 6mm podría ser excesivo, ya que el tamaño del cable debe corresponder con la corriente de cada circuito. Además, el sistema de puesta a tierra parece estar bien dimensionado, pero verifica que el cable de cobre desnudo de 35mm cumpla con la normativa local. Como siempre, lo mejor es que un electricista certificado revise la instalación para confirmar su conformidad con la normativa vigente.



____________________________________________________________
Arreglo de refrigeradores en CDMX

El puenteo de los Pías con cable de 6mm podría ser excesivo, ya que el tamaño del cable debe corresponder con la corriente de cada circuito.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Re: Duda sobre instalación domiciliar

Publicado: 28 Nov 2024, 20:25
por rogervm12
Jamt1967 escribió:
Hola, recientemente cambie la instalación eléctrica de casa. Quería consultaros si lo que hice está bien hecho.
Está es la instalación:
Potencia contratada 4,7 kW. Desde contador de tele gestión al cuadro cable de 6mm.
En el cuadro puse lo siguiente. Sobretensiones combinado con IGA y alimenta a dos diferenciales de 40A a 30 mA con cable 6mm
Un diferencial soporta Horno, lavadora, y secadora. Los Pías están puenteados con cable de 6mm y a todos los Pías le llegan cable de 2,5 mm excepto al horno que le llega cable 6 mm.
El otro diferencial soporta luces, enchufes fuerza, húmedos y termo y les llegan cable de 1,5 y 2,5 mm respectivamente y los pias están puenteados con un peine.
Además puse TT con cable de 16mm sin empalme alguno que va directo a la caja seccionadora y un trozo de cable (1 metro +-) de cobre desnudo de 35mm a la pica de 150 CMS cablada hasta el final en su respectiva arqueta de registro.
Podéis ayudarme y decirme si hay algún fallo bajo normativa. Gracias y un saludo.


Lo correcto sería actualizar el cuadro eléctrico siguiendo el REBT. El diferencial adicional no es necesario, el REBT también sirve para que haya una estandarización en las intalaciones de baja tensión, por este motivo yo no lo pondría.
A ser posible, utilizaría un peine de conexionado en lugar de utilizar cable de 6mm².

Saludos.