Página 1 de 1

Llevar corriente a trastero anexo... ¿donde pongo el diferencial?

Publicado: 12 May 2025, 16:36
por EvaHer_89
Quiero llevar corriente a un trastero que he construido al final del patio, para ello ya hay manguera metida por un tubo corrugado que se dispuso cuando se construyó el muro, la duda es la siguente: tengo que conectar dicha manguera al cuadro general de la casa, y en el trastero, montar un cuadro con dos PIAs, uno de 20 para enchufes y otro de 10 para alumbrado, pero mi duda es donde poner el diferencial para proteger esta instalación anexa, si en el propio cuadro de la casa, o en el cuadro nuevo que voy a montar en el trastero (porque tengo entendido que en los dos a la vez no conviene, puesto que no es correcto que haya dos diferenciales en cascada)... ¿cual es la forma mas correcta?

Gracias de antemano.

Re: Llevar corriente a trastero anexo... ¿donde pongo el diferencial?

Publicado: 12 May 2025, 20:08
por Loido
Esa derivación hacia el trastero deberías protegerla con un diferencial de sensibilidad 100 ó 300 mA desde el cuadro principal de la vivienda y en paralelo a los diferenciales que yá dispones. También, y aguas abajo de ese diferencial, protección magnetotérmica, tambien en el cuadro principal de la vivienda. Luego, en el subcuadro del trastero, un interruptor de corte general y aguas abajo diferencial 30 mA de dónde colgaran los dos circuitos, el de iluminación y el de fuerza.
Con esto, ya tienes selectividad entre los diferenciales. Ahora habría que saber de qué sección son los hilos del cable manguera hacia el subcuadro y distancia para intentar guardar selectividad magnetotérmica entre cuadros.