Página 1 de 1

Revisión instalación doméstica y resistencia de Tierra

Publicado: 17 Jun 2025, 17:50
por javierlea
Hola:
Recientemente han revisado la instalación eléctrica de mi casa y todo parece estar en orden
    Tensión Fase - Neutro 231 V
    Tensión Fase - Tierra 229 V
    Tensión Neutro - Tierra 2 V
    Resistencia Tierra 84,9 ohmios
Es el dato de resistencia de tierra el que me mosquea un poco. La toma de la casa es una pica enterrada a pocos metros de la entrada y al levantar la tapa que la cubre me da que está bastante "sulfatada", es decir, parece oxidada, de color verde azulado y la abrazadera que la une al cable tampoco tiene buen aspecto.

¿Lo dejo tal cual o debo hacer algo?
En caso de necesitar actuar ¿Qué puede hacerse para bajar esa resistencia?

Gracias por vuestra atención

Re: Revisión instalación doméstica y resistencia de Tierra

Publicado: 17 Jun 2025, 18:23
por Loido
Hola, los valores de tensión y de resistencia de bucle a tierra son correctos, no presentan ninguna anomalía.
No quita que puedas sanear la conexión y quitar la corrosión.

Re: Revisión instalación doméstica y resistencia de Tierra

Publicado: 18 Jun 2025, 15:42
por javierlea
Gracias, me quedo mucho más tranquilo :)